高压灌浆材料

发布时间 2010-03-02 11:51:03

产品描述

一.序言:
常在建构造体上,我们会发现有诸多等漏水问题,以现今科技来说,施作的工法与材料的选用上五花八门各有所长,而如何适材、适地、适所的来选用工法及使用材料,也就是一个专业防水的重要课题了。我们经常可从隧道、连续壁体或构造体上之裂缝、蜂巢等发现有诸多的漏水现象,关于结构之渗漏已有各种工法广为使用。然而处理负水面之渗漏问题时,一般都以传统式工法,仅是在壁体之出水点处打凿开来,再以负水面之防水材料来涂抹或填补,此种工法所处理之处,往往只能达到表面或局部之止水防漏效果,而无法达到深层的填补与止漏效果,不久又会产生二次漏水,甚至三次漏水、四次漏水。这是因为从隧道或构造物内侧地盘流出之地下水,经由裂缝、接缝或蜂巢处流出,此时若无法根本加以阻绝,则将无法完全止水。所以,近来台湾开始使用注入式高压止水剂之工法。其效果卓越,广为建筑界、营造业一些重大建设工程之营建工程人员及业主接受。如地铁工程、卫生下水道、捷运系统等,甚至一般建筑工地及民宅修护。
二.简介说明:
SL-500高压灌注机承袭精密机械与轻巧方便的特性,排除以往小精灵小毛病多的缺点,并以快速拆装,维修容易为诉求而设计出的结构灌注专业机种,有超高压力不需气压源且重量轻,可以解决施工者携带笨重机械的不便,是专业止水施工者施工者**佳选择。施工快速:可在数秒内提升至5000spi工作压力,灌注时间较其它机种快
1.重 量 轻:机身本体仅重7㎏,携带省力移动方便
2.修理简易:不需特殊训练即可维修,免除因机械送修而停工
3.压力持续:药剂可有效灌至细微缝,确实有效封塞漏水
三.机具基本操作使用说明:
1.启动前确认电钻正逆转开关是否在R(正转)位置。
2.电钻禁止以钻锤模式运转。
3.检查各部位螺丝是否脱落高压管与开关阀接合时务必锁紧。
4.电钻转速调整至**大值,电钻手把处开关固定启动,以电线之开关控制操作。
5.轴心与泵浦有六角铜螺丝帽(17号板手),内有加厚铁弗龙,此处功用在于防漏,如机器灌注时,此处有漏油情况,请自行调整铜螺丝帽至洽当程度。
6.本机**大瞬间压力于10000psi,灌注时务必考虑止水针头耐压程度,降低危险性。
7.本机在操作使用环氧树脂时,请于环氧树脂限定操作时间内作业,可判断环氧树脂之温度,如环氧树脂之温度有提高之迹象,务必马上停止作业,迅速用**清洗剂清先本机,并确实清理干净。
8.本机禁止灌注含颗粒成分之液体,如树脂砂浆。
9.施作完毕后务必马上以**清洗剂清洗本机约2至3分钟,清洗完毕后留清洗剂于灌注机内部,避免药剂残留,导致塞机。
四.机组配备:
1.杯料桶含滤网
2.高压表
3.钢珠弹簧
4.压力泵浦
5.五米 10000 psi 高压管   
6.开关阀含牛油头
7.开关控制线
8.齿轮轴承机组
9.BOSCH 电钻
10.备用工具包
五.规格:
机  组  重  量:  7㎏
** 大 输 出 压:  10000psi
再 次 启 动 压:  <  7500psi
高压管安全范围:  < 10000psi
开关阀安全范围:  < 18000psi
六.故障排除:
1.作业中电钻与电钻固定座脱离
原因:电钻运转方向错误
方法:将电钻调整至R(正转)位置,重新将电钻小心的安装回电钻固定座,确认电钻与电钻固定座内部齿轮接合恰当,锁紧螺丝即可。
2.电钻固定座与机身接合处松动
原因:灌注机因作业环境导致作业中机身震动,致使电钻固定座螺丝松动
方法:将电钻取,以万能钳固定轴心,将电钻固定座内部齿轮反转取出,电钻固定座内部螺丝锁紧即可。
3.机器无法增压
原因:
1.置料桶阻塞2.泵浦内残留异物3.轴心泵浦磨损
方法:
1.排除置料桶内阻塞物即可
2.松开泵浦末端之接头,清除泵浦内部与钢珠弹簧即可
3.更新轴心泵浦 
 

 
 
长沙大禹建筑防水工程有限公司
联系人 雷小姐
联系电话 0731-84699625 
地址 长沙市马王堆防水建材市场2栋9号
邮箱 lei_yafang@163.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航