ESE5000卫星提前放电避雷针

发布时间 2013-01-30 23:47:18

产品描述

型号
提前放电时间△T
ESE2500
25微秒
ESE4000
40微秒
ESE5000
50微秒
ESE6000
60微秒

△T:根据法国国际NFC17-102规定的启动抢先时间,实际测试值大于规定值

 

不同型号不同安装高度的“satelit+”避雷针对各类防雷建筑物的保护半径(Rp)

“satelit+”
针尖高度

h=高于被保护物的水平高度(m)
2
4
5
7
10
15
30
45
60
**类防雷建筑物(滚球半径30m)
ESE2500
19
39
49
50
51
53 55
-
-
ESE4000
26 52 65 66 67 68 70
-
-
ESE5000
30 60 76 77 77 78 80
-
-
ESE6000
35 69 86 87 88 89 90
-
-
第二类防雷建筑物(滚球半径45m)
ESE2500
23
45
57
59
61
63
68
70
-
ESE4000
30
60
75
76
77
80
84
85
-
ESE5000
35
69
86
87
88
90
94
95
-
ESE6000
40
78
97
98
99
101
104
105
-
第三类防雷建筑物(滚球半径60m)
ESE2500
26
52
65
66
69
72
79
84
85
ESE4000
33
66
84
85
87
89
95
99
100
ESE5000
38
76
95
96
98
100
106
110
110
ESE6000
44
87
107
108
109
111
116
120
120
广州雷泰防雷科技有限公司
联系人 张生
联系电话 02081504548 
13902217373 
地址 广州荔湾浣花路浣南东街31号
邮箱 leitai@tom.com
进入店铺 在线留言

了解更多