地上消火栓

发布时间 2010-12-20 12:32:13

产品描述

中华人民共和国国家标准
UDC 614.84:621.643.5:389.63
GB 4452.1-84
地上消火栓
Aboveground hydrant
本标准适用于地上消火栓。
1   地上消火栓的基本参数按表1的规定。              表1
┌─────┬──────┬──────┬────┬────┐ 
│公称通径Dn│出水口径    │公称压力Pn  │开启高度│适用介质│ 
│     mm   │     mm     │     MPa    │     mm │        │ 
├─────┼──────┼──────┼────┼────┤ 
│100       │100×65×65 │1.0,1.6    │50      │水、泡沫│ 
├─────┼──────┤            ├────┤混合液  │ 
│150       │150×65×65 │            │55      │        │ 
└─────┴──────┴──────┴────┴────┘ 
2   地上消火栓的基本尺寸按图和表2的规定。
表2
┌──┬──┬────┬──┬──┬────┐ 
│H   │h   │Hm      │H   │h   │Hm      │ 
│    │    │管道埋深│    │    │管道埋深│ 
├──┼──┼────┼──┼──┼────┤ 
│1250│    │550     │2500│1250│1300    │ 
│1500│250 │800     │2750│1500│2050    │ 
│1750│500 │1050    │3000│1750│2300    │ 
│2000│750 │1300    │3250│2000│2550    │ 
│2250│1000│1550    │3500│2250│2800    │ 
└──┴──┴────┴──┴──┴────┘ 
3   地上消火栓型号编制方法按GN11-82《消防产品型号编制方法》的规定。
标记示例:
Dn100、Pn1.6的地上消火栓标记为:
地上消火栓SS100-1.6  GB 4452.1-84
Dnl50、Pn1.0的地上消火栓标记为:
地上消火栓SS150-1.0  GB4452.1-84
4   地上消火栓技术条件按GB4452.3-84《地上、地下消火栓通用技术条件》的规定。