大金家用中央空调VRV系统

发布时间 2009-12-02 16:47:08

产品描述

产品名称:家用VRV系统
详细介绍:

家用VRV系统规格参数:
 
型 号
 
 
 
FJDP22NVC
FJDP25NVC
FJDP28NVC
FJDP32NVC
FJDP36NVC
FJDP40NVC FJDP45NVC
制冷量
KW
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
4.0
4.5
制热量
2.5
2.8
3.2
3.6
4.0
4.5
5.0
消耗电力
w
56/56
59/59
62/62
65/65
76/76
尺寸(H×W×D)
mm
 
200×700×620
风口尺寸
mm
660×153
送风量
m3/min
7.5/6.0
8.0/6.4
9.0/7.0
10.0/8.0
机外静压(高/标准)
Pa
 
30/10
运转音
dB(A)
33/29
34/30
重量
kg
22
23
配管(mm)
液管/
气管
直径6.4/直径12.7
排水管
PVC26(O.D.直径26×I.D.直径20)

 

型 号
FJDP50MVC
FJDP56MVC
FJDP63MVC
FJDP71MVC
制冷量
KW
5.0
5.6
6.3
7.1
制热量
5.6
6.3
7.1
8.0
消耗电力
w
152/152
168/168
尺寸(H×W×D)
mm
200×900×620
200×1100×620
风口尺寸
mm
800×153
1060×153
送风量
m3/min
12.5/10.0
16.5/13.0
机外静压(高/标准)
Pa
49/20
运转音
dB(A)
35/31
36/32
重量
kg
27
30
配管(mm)
液管/
气管
直径6.4/直径12.7
直径9.5/直径15.9
排水管
PVC26(O.D.直径26×I.D.直径20)


注:能力测定条件:
1.上述室内机能力表示制冷时条件:室内回气温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,24℃WB。冷媒配管长5m(水平)。
2.上述室内机能力表示制热时条件:室内回气温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。冷媒配管长5m(水平)。
3.本网站记载的运转噪音的测试条件为公司内部规格条件,其值取用消音室换算所得出的**大值。
另外,在实际安装状态下,因受周围噪音及反射声的影响, 一般要高于本网站的记载值。

 



家用VRV系统规格参数:
 

 

型 号
FJDP22PVC
FJDP25PVC
FJDP28PVC
FJDP32PVC
FJDP36PVC
电源
单相,220V,50HZ
制冷量
KW
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
制热量
2.5
2.8
3.2
3.6
4.0
消耗电力
w
31/31
尺寸(H×W×D)
mm
 
200×780×450
风口尺寸
mm
 
660×110
送风量
m3/min
7.5/6.8
8.0/7.0
10.0/8.0
运转音(强/弱)
dB(A)
33/29
 
34/30
重量
kg
17
配管(mm)
液管/
气管
300×1000×800
300×1400×800
送风量
m3/min
21/15.5
 
27/21.5
机外静压(高/标准/低)
Pa
88/49/20
113/82
运转音
dB(A)
42/35
 
43/37
重量
kg
41
51
风口尺寸
送风口
760×215
1160×215
回风口
927×228
1328×228
配管(mm)
液管/
气管
直径9.5/直径15.9
 
排水管
PVC32(O.D.直径32×I.D.直径25)


注:能力测定条件:
VP25(O.D.直径25×I.D.直径32)


注:能力测定条件:
610×1070×220
610×1350×220
送风量
m3/min
7/6
 
11/8.5
14/11
16/12
运转音
dB(A)
35/32
 
38/33
39/34
40/35
重量
kg
19
23
27
配管(mm)
液管/
气管
直径6.4/直径12.7
 
直径9.5/直径15.9
排水管
21,O.D.(氯乙烯管)


注:能力测定条件:
PVC18(I.D.直径13,O.D.直径18)

注:能力测定条件:
1345×900×320
运转音
dB(A)
50/52
51/53
53/55
重量
kg
125
配管(mm)
液管/
气管
直径9.5/直径15.9
直径9.5/直径19.1
运转范围
制冷℃DB
-5-46
 
制热℃WB
-20-15.5


注:能力测定条件:
东营中央空调安装维修有限公司
联系人 戴经理
联系电话 0546-7951588 
13793977784 
地址 山东省东营市
邮箱 daixing588@163.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航