空调热水热泵系列 DKFXRS-17Ⅱ06

发布时间 2009-04-16 09:44:24

产品描述

工作原理
  热泵作为一种节能技术受到了世界各国的普遍重视。普通热泵制冷、制热不可同时进行,要么浪费冷量、要么浪费热量。我们吸收国外先进技术自主开发的双高效空调复合型热泵热水机组在一般空气源热泵热水机基础上另设制冷系统、通过自适应调节,充分利用冷量和热量;在同时需要制冷、制热的场合,不需从外界取得热量,通过内部能量循环,只要一份的输入,可以同时达到制冷、制热的双高效功能;另一方面,考虑到对冷、热量的需求平衡,比如冬季不需要冷量,夏季则对冷量的需求大大超过热量,而空调热泵热水机又可单独制冷、制热(相当于空调)可单独制热水(相当于普通热泵热水机),通过自适应调节解决了冷、热量的需求不能平衡问题。
功能优势
热水供应系统
       用一台热水箱与热泵机组连接循环加热。初始运行时,手动补水至水箱,当水箱底部温度开关传送低温信号至热泵机组时,热泵启动开始对水箱中的水循环加热,持续补水直至水箱内液位到达溢流口位置,关闭手动补水,水箱补水开始由电磁阀控制;另当水箱内的水温达到设定温度时,热泵自动停机;电磁阀由液位开关与水箱中部温度开关控制。当液位开关低液位信号和中部温度开关高温信号均送至电磁阀时,开始补水;当液位开关高液位信号和中部温度开关低温信号任一送至电磁阀时,停止补水;水箱补进自来水后,水温下降,当水箱底部温度开关传送低温信号至热泵机组时热泵自动启动加热,达到设定温度后自动停止热水加热,进行其它功能切换。
冷气循环系统
      从空调系统集水器中引出冷冻水回水进入空调热泵热水机组,经机组制冷降温后再回到空调系统,**后进入风机盘管。我们的空调热泵热水机组提供空调冷冻水系统的接入口,在制取热水时可获得免费的制冷冷量。
制热水制冷双功效
      不需制冷时,可单独制取热水,作为热泵热水机组使用;不需制热水时,可单独制冷,作为单制冷空调使用。又可满足同时制取热水、制冷的双重功效,节能价值更高。

现产品型号

DKFXRS-17Ⅱ06

原产品型号

KRSL-400/G-B01

普通型

名义1工况

额定输入功率

W

4900

额定制热量

W

21000

额定电流

A

9.9/8.5/7.9

低温型

名义工况

额定输入功率

W

4800

额定制热量

W

16500

额定电流

A

9.6/8.1/7.4

制冷工况

额定输入功率

W

4300

额定制冷量

W

12500

额定电流

A

7.8/7.4/7.6

电源

380V/3N~/50Hz

**大输入功率/电流

W/A

6130/10.44

额定循环水流量

L/h

4600

机组进出水口压差

KPa

40

制冷剂型号

Kg

R22

**高出水温度

60

名义1制热水量(40℃温升)

L/h

570

外形尺寸(长*宽*高)

mm

960×770×1225

防水等级

IPX4

防触电保护类型

I

机组噪声

dB(A)

56

循环

水管

管径

 

DN32

管口连接

 

 丝接

机器重量(约)

KG

250

冷凝器

型式

 

板式换热器

数量

1

蒸发器

型式

 

板式换热器

数量

1

空气换热器

型式

 

波纹片套铜管

数量

1

风机

电机功率

W

200

个数

1

冷媒

冷媒名称

 

R22

循环管路

 

1

节流控制

 

热力膨胀阀

充注量

Kg

3.0

控制器

 

单片机模块化控制

安全保护类型

 

高/低压、排气高温、防冻、压缩机过热/过电流、逆缺相、漏电等保护

标准附件

 

安装使用说明、保修卡、合格证

 

注:1、普通型名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,初始水温15℃,终止水温55℃。

    2、低温型名义工况:环境干球温度7℃,湿球温度6℃,初始水温9℃,终止水温55℃。

    3、**大负荷工况:环境干球温度43℃,湿球温度26℃,进水水温55℃。

    执行GB/T 21362-2008 《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准

 

 

 

武汉江东节能设备有限公司
联系人 晏先生
联系电话 027-62130100 
13437138681 
地址 武汉市雄楚大道礼尚人家2-6-101
邮箱 115126607@qq.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航