电缆附件

发布时间 2009-07-06 15:06:38

产品描述


 

 

 订  购      【返回产品列表】
 
 
 

27.5/55KV 单芯铁路**冷缩户外终端配套材料

技术标准和规范

IEC60840额定电压30kv以上至150kv挤出绝缘电力电缆及附件。

GB/T11017.3-2002额定电压110kv交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件。

使用条件

2.1海拔高度<3000米

2.2空气温度,**高温度70℃,**低温度-50℃。

系统条件

3.1系统**高运行电压55kv

3.2系统额定电压48kv

产品技术指标

项目

实验项目

标准要求

实验结果

结论

27.5/55kv

铁路**电缆附件

1min 工频电压试验

110kv,不闪络、不击穿

101kv下,1min,组合试验未击穿

通过

局部放电试验

48kv下放电量不大于5pc

48kv下,组合放电量<2pc

通过

在空气中负荷循环试验

导体加热至温度90-100℃共3个循环

在导体温度90-100℃,共经受3个循环

由以下

局部放电试验

48kv下放电量不大于5pc

48kv下,组合放电量<2pc

通过

冲击电压试验

250kv正负极性各10次不击穿

250kv正负极性各10次未击穿

通过

4h交流电压试验

110kv,不闪络、不击穿

110kv下,4h,组合试验未击穿

通过

型号

名称

适用电缆截面积(m㎡)

27.5kvTLZYW-1/1

27.5kv单芯铁路**户外电缆终端头

50-95

27.5kvTLZYW-1/2

120-185

27.5kvTLZYW-1/3

240-400

27.5kvTLZYJ-1/1

27.5kv单芯铁路**电缆中间头

50-95

27.5kvTLZYJ-1/2

120-185

27.5kvTLZYJ-1/3

240-400

保定合力达电缆附件有限公司