电气定位器
发布时间 2012-09-20 09:02:28
产品描述
概 述
WTL系列电-气动阀门定位器与气动执行机构改革配套使用,把从控制器或控制系统输入的4-20mA直流电流信号转换成输出气压力,控制执行机构的动作。同时根据执行机构的位移行程进行反馈,使阀门的位置能够按控制器输出的信号进行精确定位。
技术参数
输入信号:
|
4-20mA.DC(标准型、常规产品)、4-12mA.DC
|
输出压力:
|
0.02-0.7MPa
|
耗 气 量:
|
5NL/min单作用(供气0.14MPa)15NL/min双作用(供气0.4MPa)
|
输出特性:
|
线性,等百分比,非线性
|
气源压力:
|
0.14-0.7MPa
|
额定行程:
|
0-(10-100)mm。
|
基本误差:
|
±1%(单作用);±1.5%(双作用)
|
回 差:
|
1%(单作用);1.5%(双作用)
|
死 区:
|
0.2%( 单作用);0.4%(双作用)
|
环境温度:
|
-35℃~ +60℃
|
相对湿度:
|
≤90%
|
防爆型式:
|
隔爆型d(ExdⅡBT6);本质安全型(ExiaⅡCT6)
|
输入阻抗:
|
4~20mA.DC/250Ω±5%(20℃时)
|
气源接口:
|
Rc1/4(标准型)
|
电源接口:
|
G1/2(标准型)
|
外壳材料:
|
铝合金,喷塑工艺处理
|
外形尺寸
维护
1、定位器的气源处理装置应使用精度超过5μ的空气过滤器。
2、内部的节流部件如有尘埃,会引起零点漂移等现象,因此在定期保养时应使用清洗装置,保持喷嘴畅通。
3、阀座的调整与定位器灵敏及泄气量直接有关,在出厂检验时调好,在使用时尽量不要再调。
苏州德扬阀门有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 洪德才 |
---|---|
联系电话 | 0512-68380929 13915503857 |
地址 | 江苏苏州市城北西路1599号A1区119号 |