中央空调变频节能控制系统,中央空调节能改造系统

发布时间 2009-10-09 02:48:19

产品描述

中央空调变频节能控制系统

一、概述

中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占整个大厦60%左右,因此中央空调的节能改造显得非常重要,有着非常好的经济效益和社会效益。

二、中央空调原理
1.2.1
中央空调常见缺陷

   在中央空调系统中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是根据建筑物**大设计热负荷选定的,且留有10-20%的设计余量。在没有使用调速的系统中,水泵一年四季在工频状态下全速运行,中央空调系统耗电量70%集中在冷却、冷冻系统。

   同时因水泵采用的是Y-△起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的34倍,一台45KW的电动机其起动电流将达到250A,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。

   通过控制原理可以看出中央空调系统冷冻水和冷却水循环系统的控制便是中央空调控制系统的重要组成部分。

三、产品设计

1.3.1产品系统的主要配件

   变频器: 采用水泵**节能型变频器,其软件设置可以**大限度地提高电动机功率因数和电机效率。
  
温差控制器: 系统采用高精度的温差变送器对管网水温度进行监测,以保证系统正常运行在要求的温度范围内。
  
控制系统: 根据系统需要可采用变频器或温差控制器自身所带控制系统进行简单控制、PLC典型控制及工业控制机全面控制。根据现场所处的环境实际情况进行变频器编程、设定变频器控制参数。

  
低压电器:空气开关、接触器、继电器、按钮等均采用三荾、欧姆龙等国外公司产品,保证系统运行安全可靠。

1.3.2典型应用接线图

四、节能分析

   采用本节能控制产品系列,可使水泵的转速随室内温度的变化而自动调整,根据以往经验中央空调水泵变频全年平均节能率在30-60%。变频节能效果是十分突出的,曲线比较图如下:

37KW冷却水泵和45KW冷冻水泵的中央空调系统节能率为分别为40%45%计算,如下:

冷却水泵:37KW节能率40%    冷冻水泵:45KW节能率45%

年运行时间:5760小时(按每年运行8个月,30/月、24小时/天 计算)电价:0.9/
安装本公司节能控制系统后,每年可节省电费为:
电机容量×节能率×全年运行时间×电价
冷却水泵:37KW×40%×5760小时×0.9/=76723.2
冷冻水泵:45KW×45%×5760小时×0.9/=104976
合计每年可节省电费为:76723.2+104976=181699.2
以上设备一次性投资为15万元,其回收期还不到一年的时间。再加上其它设备减少的维护费用,则回收期限更短。

杭州永晨自动化设备有限公司
联系人 徐银枝
联系电话 81879527 
地址 中国
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航