优化避雷针
发布时间 2010-01-26 15:14:42
产品描述
一、产品特性:
AT-BLZ03优化避雷针,是一条无感性,低阻抗的金属内导体引下线,把接闪后的雷电电流输送到大地,并使被保护的天线铁塔或建筑物不发生侧击和带电。内设衰减器,降低直击雷冲击。保护范围按GB50057-2000滚球法计算。特殊规格可以根据客户需求定做。
二、适用范围:
民用建筑、商用建筑、古建筑、运动场、气象、国防、药品、油库、铁路交通等。
三、技术参数
型号
技术指标
|
ATBLZ03/2.0
|
ATBLZ03/2.5
|
ATBLZ03/3.0
|
ATBLZ03/3.5
|
雷电通流量(IN)
|
300KA
|
300KA
|
300KA
|
300KA
|
抗风强度
|
40M/S
|
40M/S
|
40M/S
|
40M/S
|
接闪针数
|
1
|
1
|
1
|
1
|
净重量(Kg)
|
≤8Kg
|
≤10Kg
|
≤12Kg
|
≤15Kg
|
针高度(mm)
|
2米
|
2.5米
|
3米
|
3.5米
|
阀兰规格(mm)
|
F140*140/8
|
|||
材质
|
不锈钢
|
不锈钢
|
不锈钢
|
不锈钢
|
工作温度
|
-40—+80℃
|
-40—+80℃
|
-40—+80℃
|
-40—+80℃
|
主要特点:
1、在同等条件(高度)下,优化避雷针比普通避雷针保护范围大。
2、落雷更准确,减小了雷击点落于非避雷杆体的概率。安全可靠。
3、无放射性元素,不锈钢材料,耐腐蚀,抗风能力强。
4、免维护:无源,无需供电,无耗能元件。
5、安装简单:重量轻,不需加装同轴屏蔽电缆。
四、安装说明
1、 将避雷针各部件组装好后,将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板,再将避雷针立起 ,找直、找正后
,进行点焊,然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。**后将引下线焊接在底板上。
2、 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。
3、
避雷针应可靠接地,可以采用铜包钢绞线或者镀锌圆钢作引下线与地网连接,地网引下线设置不应小于2根(房舍长度小于25米时,可用一根引下线),并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于30米。引下线应沿建筑物外墙铺设,距墙面15毫米,并经**短路径接触。引下线支持卡之间的距离为1.5~2米,与门窗的距离不应小于0.5米。当采用多根引下线时,应在每个引下线上距地面0.3~1.8米之间装设断接卡。
安装完成后,避雷针各连接处、焊接处或金属表面涂镀层有损伤处,应做好防锈处理。
东莞市安泰防雷器材制造厂
进入店铺
在线留言
联系人 | 龚亮 |
---|---|
联系电话 | 0769-22688737 13377690064 |
地址 | 东莞市东城区莞龙路学左天台工业区第二栋 |
邮箱 | 7235456@qq.com |