RW9-35 0.5A、RW10-35 0.5A、RWXO-
发布时间 2013-08-03 14:14:25

产品描述
RW9-35/0.5A、RW10-35/0.5A、RWXO-35/0.5A高压限流熔断器
一、结构说明
熔断器由熔体管、瓷套、紧固法兰、棒形支柱绝缘子和接线端帽等组成。用压装的方法将两端的接线端帽和熔体管固定在瓷套内、然后用紧固法兰把瓷套固定在棒形支柱绝缘子上
熔体管采用含氧化硅较高的原料作灭弧介质,应用小直径的金属线做熔丝,当过载电流或短路电流通过熔体管时,熔丝立即熔断,电弧发生在几条并联的窄缝中,电弧中的金属蒸汽渗入石英砂中,被强烈去游离,迅速把电弧熄灭。所以,这种熔断器性能好,开断容量大。
二、安装与使用
1. 熔断器允许水平或垂直安装。
2. 熔体管的数据与线路的使用电压和额定电流不符时,不得接入线路使用。
3. 熔体管熔断后,用户可自行将接线端帽拆开,更换同样规格和性能要求的熔体管。
三、安装装使用
三、安装装使用
高压熔断器适用于输电线路及电力变压器短路及过载保护,是保护电力设备不受损害的**简单的一种电器。
高压熔断器用于海拔1000m以下,环境温度不高于+40℃,不低于-40℃。不适用于有燃烧、爆炸危险、剧烈振动、摆动冲击的场所及重污区。
四、主要技术数据
型号
|
额定
电压
kV
|
额定
电流
A
|
断流容量
(三相)
(兆伏安)
|
切断**大
短路电流
(千安) 限流值
|
过电压倍数
不超过
|
重量
kg
|
备注
|
RW9-35/0.5
|
35
|
0.5
|
2000
|
28
|
2.5倍
工作电压
|
19
|
保护电压互感器用
|
RW10-35/0.5
|
|||||||
RXW0-35/0.5
|
|||||||
RW9-35/2
|
2.0
|
600
|
保护电力线路用
|
||||
RW10-35/2
|
|||||||
RXW0-35/2
|
|||||||
RW9-35/3~10
|
3~10
|
|
|||||
RW10-35/3~10
|
|||||||
RXW0-35/3~10
|
常用熔断器型号:
RW3-10/100A;RW3-10/200A;HRW3-10/100A;HRW3-10/200A;RW10-10F/100A;RW10-10F/200A;HRW10-10F/100A;HRW10-10F/200A;RW11-10/100A;RW11-10/200A;HRW11-10/100A;HRW11-10/200A;RW5-10/100A;HRW5-10/200A;RW7-10/100A;HRW7-10/200A;RW5-35/100A;HRW5-35/100A;PRWG2-35/100A;HPRWG2-35/100A;RW9-35/0.5A;RW10-35/100A;RWXO-35/0.5A;
XRNP1-10/0.5A;XRNP1-10/1A; XRNP1-10/2A;XRNP1-10/3A ;XRNP1-10/3.15A
;XRNP1-12/0.5A;XRNP1-12/1A ;XRNP1-12/2A; XRNP1-12/3A
;XRNP1-12/3.15A;XRNP1-35(40.5)/1-3.15A;XRNT1-10/3.15-40A;XRNT1-12/3.15-40A;XRNT1-10/50-100A;
XRNT1-12/50-100A;XRNT1-10(12)/125A; XRNT1-10(12/)160;
XRNT1-10(12)/200A ;XRNT1-40.5/3.15-40A;XRNT1-35/3.15-40A
RN1-6(10)/2-25A;RN1-6(10)/30-75A;
RN2-6(10)/0.5-20A;RN2-6(10)/30-100A;RN3-10/100-200A