1K工频控制板技术参数:

 

容量
500VA
800VA
800VA
1000VA
1500VA
1500VA
2000VA
电压
12V
24V
36V
显示接口
①山特STK灯板 ②LED数码管 ③LCD液晶 ④zhLCD集成液晶 ⑤3D(3LED)⑥mm(10LED)⑦多灯(11LED)
输入电压范围(V)
AC 119V-280V (可选择3级升压,1级降压)
输入频率(Hz)
45Hz-65Hz
输出电压范围(V)
逆变状态220V±3%   市电220V±10%
输出频率(Hz)
50/60±0.5Hz,输出频率自动转换,当市电输入频率50Hz输出50Hz.当市电输入频率60Hz输出60Hz.
输出波形
正弦波
电池充电电压(V)
13.8V±0.5V(可自定义)
27.5V±0.5V (可自定义)
41.5V±0.5V(可自定义)
电池充电电流(A)
标机充电电流0.5-1A(可自定义)    长机充电电流5-15A(可自定义)
切换时间(ms)
<4ms
额定输出功率(W)
额定输出功率 ①60% ②70%
冷起动功率
额定功率100%(220V灯泡)
电池低压二次报警(V)
11V±0.5V(空载)
22V±0.5V(空载)
33V±0.5V(空载)
电池欠压保护点(V)
10.5V±0.5V(空载)
21V±0.5V(空载)
31.5V±0.5V(空载)
电池足电输出短路保护
在电池足电时输出短路,蜂鸣器长鸣.20秒后UPS自动关机 (时间可自定义)
电池低压输出短路保护
在电池电压低压时输出短路,蜂鸣器长鸣.20秒后UPS自动关机 (时间可自定义)
过载保护
满载(①500VA 300W;②800VA 500W;③1K 600W;④1.5KV 1000W )电池模式超过120%,60秒UPS自动关机,过载150%,2秒自动关机,市电模式过载不关机,蜂鸣器发出报警声。
开机/关机模式
A:手动开机/关机,按下ON按钮3秒后UPS会自动启动,按下OFF按钮3秒后UPS会自动关机.
B:当UPS接上电池,进市电不用按ON按钮,UPS自动开机.
蜂鸣器报警
A:当市电正常工作时,UPS无报警声。
B:当市电故障时,UPS处于电池工作状态,蜂鸣器每隔30秒鸣叫4次(可选择禁鸣)
C:电池低压二次报警时,蜂鸣器每秒鸣叫一次。
D:过载时,蜂鸣器每秒鸣叫一次。
E:电池模式,UPS出现故障,蜂鸣器长鸣。
F:若显示接口为液晶显示,可设置消音键用于蜂鸣器鸣叫停止及鸣叫恢复之用。
逆变轻载延时自动关机
电池逆变状态下,负载小于5%时,1分钟自动关机。(时间可自定义)
温度保护
120℃±5℃
 
 
 

 