武汉配电柜027-63712351
发布时间 2010-08-25 16:18:17
产品描述
027-63712351武汉高压开关柜,武汉配电柜,13871123317湖北武汉高低压开关柜 武汉箱式变电站 三箱动力配电柜
湖北咸宁配电柜,荆州配电柜,广水配电柜,孝感配电柜,仙桃配电柜,汉川配电柜,鄂州配电柜,潜江配电柜,黄冈配电柜,武汉配电柜厂家:武汉高低压配电柜,高低压成套电气柜,武汉高低压开关柜,武汉箱式变电站,三箱动力配电柜,武汉控制柜,武汉控制箱,武汉动力箱,照明分线箱
XGN15-12单元式交流金属封闭环网开关设备
XGN2(A)-12箱型固定式金属封闭开关设备(以下简称开关柜),为全国联合设计**新产品,适用于
3.6~12kV三相交流50Hz,单母线带旁路系统中作为接受和分配电能之用,安装于户内,本柜选用少油断路器、真空断路器、SF6断路器均可。
使用环境条件
1.环境温度:**高温度+40℃
2.环境湿度:日平均相对湿度≤95% 月平均相对湿度≤90%
3.海拔高度:1000m以下
4 .抗地震度:地震烈度不超过8度
5 .周围空气应不受腐蚀性可燃气体、水蒸汽等明显污染。
6 .无经常性的剧烈震动场所。
7 .在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时,由用户和我公司协商。
结构特点
1.产品为金属封闭式结构,满足国家标准GB
3906和国际标准IEC298的要求,防护等级达IP2X,可有效地防止异物进入柜内造成短路故障,并可防止人体接近带电体和运动部件。
2. 柜内不采用任何形式的相间、相对地绝缘隔板(可复合绝缘)。相间、
相对地空气绝缘距离大于125mm,柜内均采用较大爬距的支持绝缘子(或套管), 使开关柜具有较高的绝缘强度和绝缘稳定性。
3. 产品满足严酷条件下Ⅱ类设计要求,可适用于凝露频繁并有严重污秽的场所。
4. 主开关(如断路器)固定安装于距地面较近的部位,主开关室高度为1.8m,
有较大的检修空间,检修人员可方便地站在地面上对主开关进行检测维修。
5.采用旋转式隔离开关,该隔离开关在分断位置时旋转导体接地,即在带电体(主母线)和被隔离导体(如断路器)之间形成“金属分隔”(即两个对地接口)。
这时带电体只可能发生相间或相对地放电,而不致波及隔离导体,从而保证了检修人员的安全。
6.电缆接地端头距地面600-800mm,电缆室留有较大的空间,便于电缆的制作安装和监测维护,电缆室与电缆沟之间采用塔型号橡胶圈封闭,以防潮湿及小动物通过电缆沟进入柜内。
7.主开关、隔离开关、
接地开关及柜门之间的联锁机构均采用强制性机械闭锁方式,产品满足“五防”功能要求。隔离开关、主开关的传动操作设计与机械联锁装置统筹考虑,使用机械联锁装置结构简单、动作可靠。
8.结构比较紧凑,主要结构分为标准型和改进型两种方式。标准型外形尺寸:宽×深×高1100×1200×2650(开关柜额定电流≤1600A及以下时)宽×深×高1200×1200×2650(开关柜额定电流≥1600A及以下时)改进型外形尺寸:宽×深×高900×1000×2300(开关柜额定电流≤1600A及以下时)宽×深×高1100×1200×2500(开关柜额定电流≥1600A及以下时)
*注:如有架空进出线需另外增加400-600深的附柜,如有带旁路方案需另外增加700-900深的附柜。
订货须知
a.主接线方案图编号、用途和单线系统图、额定电压、额定电流、额定短路开断电流、配电室平面布置图及开关柜的排列配置图等。
b.开关柜控制、测量及保护功能的要求以及其他闭锁和自动装置的要求。
c. 开关柜内主要电气元件的型号、规格及数量。
d.如开关柜之间或进线柜需要母线桥连接,应提供母线桥的额定载流量,母线桥的跨度,距地高度等具体要求数据。
e.开关柜使用在特殊环境条件时,应在订货时的详细说明。
f.其它特殊要求。