小电流接地故障选线装置

发布时间 2019-07-29 15:46:24

产品描述

一、 概述

“ZXJD-100系列小电流接地选线装置” 是我公司技术人员在总结了各种小电流接地选线方案成功经验和失败教训的基础上,应用当代计算机测控技术的新理念和新方法,**终突破了“选线准确率偏低”这一长期困扰人们的难题,使选线结果真正具有了实用价值,选线准确率达到100%

二、适用范围

ZXJD-100系列小电流接地电网单相接地故障选线装置适用于3~66KV各电压等级,各种出线方式的小电流接地系统:

1、中性点不接地系统;

2、中性点经消弧线圈接地系统;

3、中性点经电阻接地系统;

三、ZXJD-100系列选线装置的技术特点

1.ZXJD-100系列选线装置实时采集系统故障信号,应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法等。装置通过粗糙集理论确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估,应用证据理论将多种选线方法融合到一起,**大限度地保证各种选线方法之间实现优势互补。为了避免故障信号受到干扰而导致误选,装置采用了连续选线方法,每隔一定时间(1秒)重新采集数据进行分析,只要故障没有消失,装置的选线计算就不停止。

2.装置具有故障录波功能,可以提供故障前后的波形,包括故障发生前的一个周期和故障发生后五个周期的波形,可保存现场故障录波数据和选线结果20万次。装置自动检测,将存满一年的数据自动删除。

3.装置具有控制输出功能,可与断路器跳闸回路相连,实现选线后的故障切除,也可与自动重合闸结合。

4.适用于中性点不接地、经固定消弧线圈接地、经自动调谐式消弧线圈接地和经高阻接地等接地方式;适用于母线加装消弧装置的系统;适用于不同电压等级(66kV、35kV、10kV、6kV、3kV)的系统。

5、用户在定货时可依据系统电容电流大小,选择内置电流互感器的一次抽头(1A、2A、3A、4A、5A),保证系统电容电流较小时,装置无死区,电容电流较大时,无饱和。

6.装置能准确识别直接接地、经电阻接地、经弧光接地、间歇性弧光接地等复杂的故障类型,在现场工作人员的配合下可以解决不同线路两点同相接地故障问题。

7.选线装置具有自检功能,死机自动恢复功能,并能监视各线路出口处一次接地电容电流和各段母线零序电压。

8.选线装置具有与远动装置的接口功能,可以提供遥信无源节点、标准RS232、485、422串口接口。装置采用标准CDT规约。

9.装置根据各段母线的零序电压变化自动判断系统运行方式,即各段母线并列运行或是分段运行。

10.对于各种原因导致的意外断电,装置无须值班人员启动,当再次通电时,装置自动启动,给无人值守变电站带来很大的方便。 

邯郸市志信电气有限公司
联系人 李先生
联系电话 0310-8538718 
15383709235 
地址 邯郸市丛台区沁河北路22号
邮箱 499721240@qq.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航