供应晋州市大华DL-II型绝缘子测零仪
发布时间 2015-05-21 10:00:57
产品描述
DL-II型灯光火花间隙悬式绝缘子测零器
- 概念:
目前我国检测绝缘子一般采用火花间隙方法,它是概据绝缘子两端存在的电压差的原理,火花间隙一般都是固定式,我厂生产的电光火花间隙测量器,是根据电位等级可调固定式,操作杆顶端装有可调角度测量头。检测绝缘子时,叉的一侧与绝缘子的钢帽接触,另一侧跨过被测绝缘子与相邻绝缘子钢帽或金属接触,间隙整定电压放电产生的火花放电,并发出放电响声和灯光,若是绝缘子不良的(低值或零值),则分布在该绝缘子上的电位差点很小或等于零,就不能击穿火花间放电,听不到放电声响,灯光也不亮,此种绝缘子应换掉。
本厂为了能使在检测瓷瓶即分辨清晰,判断正确特制了一种新型火花灯光显示测量器。
- 结构:
- 按国家GB标准13398-92进行生产操作杆。
- 材料有空心优质环氧树脂玻璃钢管和西安产实心棒。
- 节头用优质45#钢车制成。
3.用途:
带电检测35-500KV悬式绝缘子,可调式固定火花灯光检测器,用于发电厂、变电所和输电线路悬式绝缘子串检测零值之用。
4.操作方法:
登杆前,将操作杆连接并调好球头间隙,保持操作杆安全距离,系好安全带进行检测工作,灯亮有放电声为良好绝缘子,不放电为零值绝缘子。
各种电压等级调整间隙距离见表
额定电压KV |
间隙距离mm |
|
10 |
0.4 |
|
35 |
0.4 |
|
110 |
0.5 |
|
220 |
0.6 |
|
330 |
0.6 |
|
500 |
0.6 |
|
当侧量35KV以上电压等级的绝缘子串时,当发现同一串中的零值绝缘子达到下表时,应立即停止测量。
电压等级KV |
35 |
110 |
220 |
330 |
500 |
绝缘子每串片数 |
3 |
7 |
13 |
|
|
发现零值片数 |
1 |
3 |
5 |
|
|
操作杆的总长度、**短的有效长度、金属接头长度、手持部分长度、应符合下表规定。
额定电压KV |
**短有效长度m |
金属接头长度m |
手持部分长度m |
10 |
0.7 |
0.1 |
0.6 |
35 |
0.9 |
0.1 |
0.6 |
110 |
1.3 |
0.1 |
0.7 |
220 |
2.1 |
0.1 |
0.9 |
330 |
3.2 |
0.1 |
1.0 |
500 |
4.1 |
0.1 |
1.0 |
10-500KV电压等级操作杆,电气性能符合下表规定
额定电压KV |
试验电极间距离m |
工频网络击穿电压KV |
1分钟工频电压KV |
10-35 |
0.6 |
180 |
150 |
110 |
1.0 |
300 |
250 |
220 |
1.8 |
510 |
450 |
330 |
2.8 |
420 5分钟 |
|
500 |
3.7 |
610 5分钟 |
|