供应晋州市大华DL-II型绝缘子测零仪

发布时间 2015-05-21 10:00:57

产品描述

 DL-II型灯光火花间隙悬式绝缘子测零器

  1. 概念:

目前我国检测绝缘子一般采用火花间隙方法,它是概据绝缘子两端存在的电压差的原理,火花间隙一般都是固定式,我厂生产的电光火花间隙测量器,是根据电位等级可调固定式,操作杆顶端装有可调角度测量头。检测绝缘子时,叉的一侧与绝缘子的钢帽接触,另一侧跨过被测绝缘子与相邻绝缘子钢帽或金属接触,间隙整定电压放电产生的火花放电,并发出放电响声和灯光,若是绝缘子不良的(低值或零值),则分布在该绝缘子上的电位差点很小或等于零,就不能击穿火花间放电,听不到放电声响,灯光也不亮,此种绝缘子应换掉。

本厂为了能使在检测瓷瓶即分辨清晰,判断正确特制了一种新型火花灯光显示测量器。

  1. 结构:
  2. 按国家GB标准13398-92进行生产操作杆。
  3. 材料有空心优质环氧树脂玻璃钢管和西安产实心棒。
  4. 节头用优质45#钢车制成。

3.用途:

带电检测35-500KV悬式绝缘子,可调式固定火花灯光检测器,用于发电厂、变电所和输电线路悬式绝缘子串检测零值之用。

4.操作方法:

登杆前,将操作杆连接并调好球头间隙,保持操作杆安全距离,系好安全带进行检测工作,灯亮有放电声为良好绝缘子,不放电为零值绝缘子。

                 各种电压等级调整间隙距离见表

 

 

额定电压KV

间隙距离mm

 

10

0.4

 

35

0.4

 

110

0.5

 

220

0.6

 

330

0.6

 

500

0.6

 

当侧量35KV以上电压等级的绝缘子串时,当发现同一串中的零值绝缘子达到下表时,应立即停止测量。

 

电压等级KV

35

110

220

330

500

绝缘子每串片数

3

7

13

 

 

发现零值片数

1

3

5

 

 

 

操作杆的总长度、**短的有效长度、金属接头长度、手持部分长度、应符合下表规定。

 

额定电压KV

**短有效长度m

金属接头长度m

手持部分长度m

10

0.7

0.1

0.6

35

0.9

0.1

0.6

110

1.3

0.1

0.7

220

2.1

0.1

0.9

330

3.2

0.1

1.0

500

4.1

0.1

1.0

 

10-500KV电压等级操作杆,电气性能符合下表规定

 

 

额定电压KV

试验电极间距离m

工频网络击穿电压KV

1分钟工频电压KV

10-35

0.6

180

150

110

1.0

300

250

220

1.8

510

450

330

2.8

420     5分钟

 

500

3.7

610     5分钟

  

  

 

晋州市大华电力器具销售中心
联系人 张世嘉
联系电话 0311-4335333 
13673161969 
地址 晋州市中兴街
邮箱 darhuadianli@126.com