低压电流互感器#超微晶电流互感器

发布时间 2011-11-28 16:54:11

产品描述

低压电流互感器#超微晶电流互感器连云港华沃电气设备有限公司生产电流互感器,超微晶电流互感器有关产品请查询:http://www.lyghw.com电话:0518-88992900传真:0518-88992699手机:13705121039复杂贯穿式超微晶电流互感器产品技术说明LFZ1-LFZ4型电流互感器是根据国家电网**新企业标准改型的互感器产品,适用于额定频率为50Hz,额定电压为0.66kV及以下交流电路中作电能的测量和继电保护用。

户外型电流互感器

  1电流互感器选择与检验的原则

  1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压

  2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化

  3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度

  4)校验动稳定度和热稳定度。

  2电流互感器变流比选择

  电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。

  式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。

  电流互感器一次侧额定电流标准比(如20.30、40、50、75.100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。

连云港华沃电气设备有限公司
联系人 张兴亚
联系电话 0518-88992900 
13705121039 
地址 江苏灌云经济开发区伊山南路14号
邮箱 lyghuawo@163.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航