低压电流互感器#超微晶电流互感器
发布时间 2011-11-28 16:54:11
产品描述
低压电流互感器#超微晶电流互感器连云港华沃电气设备有限公司生产电流互感器,超微晶电流互感器有关产品请查询:http://www.lyghw.com电话:0518-88992900传真:0518-88992699手机:13705121039复杂贯穿式超微晶电流互感器产品技术说明LFZ1-LFZ4型电流互感器是根据国家电网**新企业标准改型的互感器产品,适用于额定频率为50Hz,额定电压为0.66kV及以下交流电路中作电能的测量和继电保护用。
户外型电流互感器
1电流互感器选择与检验的原则
1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压
2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化
3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度
4)校验动稳定度和热稳定度。
2电流互感器变流比选择
电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。
式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。
电流互感器一次侧额定电流标准比(如20.30、40、50、75.100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
连云港华沃电气设备有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 张兴亚 |
---|---|
联系电话 | 0518-88992900 13705121039 |
地址 | 江苏灌云经济开发区伊山南路14号 |
邮箱 | lyghuawo@163.com |