泡沫玻璃防火保温版
发布时间 2012-04-21 18:59:00
产品描述
材质 | 泡沫玻璃 |
---|---|
产品类别 | 保温建材 |
等级 | A级 |
应用范围 | 楼房内外墙的保温 |
导热系数(常温) | 0.054 |
规格 | 620*500*(30—150) |
使用温度 | -196——400 |
形状 | 表面凹凸型 长方形 卷板 片状 正方形 其他 |
泡沫玻璃保温系统:
1 )泡沫玻璃用于建筑围护结构保温(包括内外墙、屋面、楼板、地面、地下室外墙等),其应用厚度应根据节能设计要求以及外墙各组成的热阻来确定。其中外墙的传热系数计算应包括结构性热桥在内的平均值( Km )。
2 )用于建筑保温工程中时,其导热系数计算应取 λc=0.062×1.1=0.068W/(m?K), 蓄热系数计算值应取 Sc=0.78×1.1=0.86W/(m2?K) 。
3) 不同厚度泡沫玻璃用于上海地区住宅建筑不同基层外墙外保温时,外墙主墙体传热系数( Kp )外墙平均传热系数( Km )和热惰性指标( D )可按《 YL 绝热泡沫玻璃保温系统建筑构造》表 11 取值。其**小应用厚度应取 30mm 。
4) 不同厚度泡沫玻璃在上海地区建筑上做外墙内保温系统时,各种基材外墙的主墙体传热系数( Kp )外墙平均传热系数( Km )和热惰性指标( D )可按《 YL 绝热泡沫玻璃保温系统建筑构造》表 12 取值。
5) 不同厚度泡沫玻璃用于坡屋面和平屋面节能,屋面的传热系数( K )和热惰性指标( D )可按《 YL 绝热泡沫玻璃保温系统建筑构造》表 13 和表 14 取值。用于上海地区住宅和公共建筑屋面,满足现行节能设计标准( JGJ134 和 GB50189 )规定性指标的**小应用厚度可按《 YL 绝热泡沫玻璃保温系统建筑构造》表 15 和表 16 的要求。
6 )建筑外墙面离室外地面 2.00m 及以下部位、墙体转角及门窗洞口处的抹面层中增加一层网格布。对墙体有抗冲力特殊要求的部位,应在设计文件中说明,增加一层网格布。
7 )应在下列位置设变形缝:基层墙体设有伸缩缝、沉降缝和抗震缝处;外保温系统与不同材料相接处;基层墙体材性相差较大时应设变形缝。