沈阳灌浆料

发布时间 2012-05-16 17:52:22

产品描述

材质 水泥
产品类别 灌浆料
功能 加固修复 设备基础稳固灌浆
规格 50公斤/袋
适用范围 地脚螺栓锚固 增大截面

CGM高强无收缩灌浆料18602463211祁先生

产品简介

高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。具有质量高、成本低、缩短工期、使用方便等优点。

产品特点

1、早强、高强  1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。

2、微膨胀性  保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。

3、自流性高  可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。

4、耐久性强  经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

产品用途

1、适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。

2、钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。

3、建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。

4、可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。

5、地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。

技术参数

 

项目

 

型号

1天竖向膨胀率(%)

抗压强度(MPa)

流动度(mm)

坍落度(mm)

容重(t/m3)

1天

3天

28天

CGM-1通用加固型

≥0.02

25-35

40-55

60-75

≥270

----

2.3

CGM-2豆石加固型

≥0.02

25-40

40-55

70-80

----

≥270

2.4

CGM-3超流态加固型

≥0.02

15-30

25-45

55-65

≥270

----

2.3

项目

 

型号

1天竖向膨胀率(%)

抗压强度(MPa)

流动度(mm)

坍落度(mm)

容重(t/m3)

4小时

1天

28天

CGM-4超早强加固型

≥0.02

≥15

25-35

60-75

≥270

----

2.3

 

 

 

 

CGM-1

通用加固型

灌浆层厚度30mm<δ<150mm设备基础二次灌浆,地脚螺栓锚固,栽埋钢筋,建筑物梁、板、柱、基础和地坪的补强加固。

CGM-2

豆石加固型

灌浆层厚度δ≥150mm(含5~10mm大骨料),且灌浆长度L<1000mm设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥60mm)。

CGM-3

超流态加固型

灌浆层厚度5mm<δ<30mm设备基础及钢结构柱脚板二次灌浆。混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆。

CGM-4

超早强加固型

2小时强度达到15Mpa,适用于铁路枕轨等快速抢修,水泥混凝土路面、机场跑道等快速修补,止水堵漏快速修补。

适用范围

 

灌浆施工

**步:基础处理

1、清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。

2、灌浆前24h,基础表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。

第二步:支模

1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。

2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。

3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。

4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。

第三步:灌浆料配制

1、一般通用加固型按12.5-13%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。

2、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2min(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2min,其后加入剩余水量搅拌至均匀。

3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30min以内将料用完。

4、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。

第四步:灌浆施工方法

1、较长设备或轨道基础,应采用分段施工。

2、二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。

3、灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。

4、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。

5、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3-6h沿设备边缘向外切45度斜角以防止自由端产生裂缝,如无法进行切边处理,应在灌浆后3-6h后用抹刀将灌浆层表面压光。

6、每次灌浆料厚度不宜超过100mm。

7、当设备基础灌浆量较大时,豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。

第五步:养护

1、灌浆完毕后30min内应立即加盖湿草帘或岩棉被,并保持湿润。

2、冬季施工时,养护措施还应符合现行<<钢筋混凝土工程施工及验收规范>>(GB50204)的有关规定。

3、灌浆料达到拆膜时间后,可进行设备安装,具体时间参见“拆膜和养护时间及环境温度的关系表”。

4、在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6h后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锨工具轻轻铲除。

5、不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24-36h,以免损坏未结硬的灌浆层。

 

日**低气温(℃)

拆膜时间(h)

养护时间(d)

-10—0

96

24

0—5

72

10

5—15

48

7

≥15

24

7

参考用量

 

参考用量以2.28-2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。

包装储运

1、包装规格:50kg±1kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。

2、保质期为3个月,超出保质期应复检合格后方可使用。

3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分,无毒、无味、无污染、不燃不爆,可按一般货物运输。

 

沈阳瑞特建固建材科技有限公司
联系人 祁建亮
联系电话 024-25909699 
18602463211 
地址 沈阳市铁西区沈辽东路47-2宏发国际1335室
邮箱 416614305@qq.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航