中央空调配套风管湿膜加湿器----风管湿膜加湿机

发布时间 2024-02-26 17:24:18

产品描述

风管湿膜加湿器----风管湿膜加湿机-懿凌厂家全国免费送货上门

上海懿凌风管湿膜加湿器----风管湿膜加湿机     

YLSM-FG25

 

风管湿膜加湿器----风管湿膜加湿机 简述
风管湿膜加湿器是将湿膜加湿器和特制的风管相结合,应用于组合空调机组或新风机组中无法安装加湿器而采用的一种先进的加湿形式,可以安装于送风管道的任何位置,满足对整个空间或局部空间的加湿要求。
风管湿膜加湿器----风管湿膜加湿机 结构特点
风管湿膜加湿器经特殊轧制的异型结构钢制造,经过喷塑处理,强度高、耐腐蚀、密封性好、外形美观、面板用双层镀锌板,添加保温材料。风管湿膜加湿器有框架式结构和焊接式结构两种形式,当风管的截面长边尺寸大于1200mm时,建议采用框架式结构。自带排水口和接水盘,确保加湿器多余的水能够畅通排出。
风管湿膜加湿器----风管湿膜加湿机 使用条件
    使用环境—温度:0~40℃;湿度小于90%RH;电源:220V/50Hz;水源:自来水或同类型水;供水压力:大于0.05Mpa;通过风管湿膜加湿器的风速小于3.5m/s;湿膜加湿器的排水口管径:当风量小于8000m3/h,选用DN25,当风量介于8000~20000m3/h,选用DN32,当风量大于20000m3/h时,选用DN42。
风管湿膜加湿器----风管湿膜加湿机 技术参数 

 

型号
处理风量
加湿量
压力损失
外形尺寸
风口尺寸
 电源
    功率
排管径
 高
 宽
 高
YLSM-FG4.5
1500m3/h
4.5Kg/h
<30(Pa)
500
600
 400
 400
300
 220V/50HZ
 15W
DN25
YLSM-FG 6.0
2000m3/h
6.0Kg/h
<30(Pa)
500
600
 500
 400
400
 220V/50HZ
 15W
DN25
YLSM-FG 13
2500m3/h
13Kg/h
<30(Pa)
800
750
 500
 550
400
 220V/50HZ
 15W
DN25
YLSM-FG 16
3000m3/h
16Kg/h
<30(Pa)
800
750
 500
 550
400
 220V/50HZ
 15W
DN25
YLSM-FG20
4000m3/h
20Kg/h
<30(Pa)
800
1000
 500
 800
400
 220V/50HZ
 15W
DN25
YLSM-FG25
5000m3/h
25Kg/h
<30(Pa)
800
1250
 500
1050
400
 220V/50HZ
 15W
DN25
YLSM-FG30
6000m3/h
30Kg/h
<30(Pa)
800
1500
 500
1300
400
 220V/50HZ
 15W
DN25
YLSM-FG35
7000m3/h
35Kg/h
<30(Pa)
800
1750
 500
1550
400
 220V/50HZ
 15W
DN25
YLSM-FG40
8000m3/h
40Kg/h
<30(Pa)
800
2000
 500
1800
400
 220V/50HZ
 15W
DN25
YLSM-FG 50
10000m3/h
50Kg/h
<30(Pa)
800
2450
 500
2250
400
 220V/50HZ
 15W
DN32
YLSM-FG54
12000m3/h
54Kg/h
<30(Pa)
800
1650
 1000
1560
900
 220V/50HZ
 15W
DN32
YLSM-FG64
15000m3/h
64Kg/h
<30(Pa)
800
2000
 1000
1900
900
 220V/50HZ
 15W
DN32
YLSM-FG80
18000m3/h
80Kg/h
<30(Pa)
800
2500
 1000
2400
900
 220V/50HZ
 15W
DN32
YLSM-FG86
20000m3/h
86Kg/h
<30(Pa)
800
2700
 1000
2600
900
 220V/50HZ
 15W
DN32
YLSM-FG96
22000m3/h
96Kg/h
<30(Pa)
800
3000
 1000
2900
900
 220V/50HZ
 15W
DN42
YLSM-FG110
25000m3/h
110Kg/h
<30(Pa)
800
3450
 1000
3350
900
 220V/50HZ
 15W
DN42
YLSM-FG132
30000m3/h
132Kg/h
<30(Pa)
800
4150
 1000
4050
900
 220V/50HZ
 15W
DN42
注:加湿量—进风空气工况:干球温度40℃相对湿度15%RH 面风速2.5m/S。

 

 备注:上表中标准加湿量是按照100mm厚湿膜加湿器计算;进出风口具体尺寸依据现场风道尺寸确定。


 

上海懿凌环保净化设备有限公司奉贤部
联系人 销售部
联系电话 021-57596698 
18964804498 
地址 上海上海市奉贤区南奉公路4025号