16路信号采集模拟信号采集器电量变送器电量隔离器

发布时间 2017-08-21 15:37:43

产品描述

 

SUNYUAN科技有限公司主营产品:ISO直流模拟信号隔离放大转换IC(磁电、光电隔离技术)、ISO交流信号、温度、压力、频率、位移、真有效值信号隔离放大器、DC-DC模块电源IC(包括定、宽电压输入输出、带短路保护及高电压输出等系列),ISO传感器信号采集、模拟信号转数字信号模拟信号隔离放大器、变送器、配电器、安全隔离栅等高品质产品,产品品种达2000多种。

 

产品概述:
  16路4-20mA信号采集,输入通道之间互相隔离,测量精度优于0.05%,RS-485/232输出,可以程控校准模块精度。可靠性高,编程方便,易于安装和布线。用户可编程设置模块地址、波特率等,支持Modbus RTU 通讯协议。
  ISO AD系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),ISOAD系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
  产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口**多可接256只 ISO AD系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
ISO AD系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
  ISO AD系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
  产品可实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等。

产品特点:
● 低成本、小体积模块化设计
● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 测量精度优于0.05%
● RS-485/232输出,可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC 
● 宽电源供电范围:8 ~ 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线 
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议

典型应用:
● 信号测量、监视和控制
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监视
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA信号采集

ISOAD 16功能简介:




ISOAD 16 信号隔离采集模块,可以用来测量16路隔离/非隔离电流或电压信号。

1、 模拟信号输入
24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。
2、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,同时仅一路有效。
通讯协议:支持两种协议,**ASCII字符通讯协议和标准MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用哪种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络**长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。    
3、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。

产品选型: 
ISOAD16 U(A)□ - □ 

输入电压或电流信号值              通讯接口
U1:0-5V      A1:0-1mA         485: 默认输出为RS-485接口  
  U2:0-10V     A2:0-10mA         232: 默认输出为RS-232接口
U3:0-75mV     A3:0-20mA         
 U4:0-2.5V     A4:4-20mA             
  U5:0-±5V     A5:0-±1mA             
  U6:0-±10V     A6:0-±10mA             
  U7:0-±100mV    A7:0-±20mA
  U8:用户自定义   A8:用户自定义
     

备注:用户可以通过产品后部的端口跳线选择RS-485输出,或RS-232输出。

选型举例1: 型号:ISOAD16 A4-485  表示4-20mA信号输入,输出为RS-485接口
选型举例2: 型号:ISOAD16 A7-232  表示0-±20mA信号输入,输出为RS-232接口

ISOAD 16通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 电流输入 / 电压输入
精  度: @ +25℃ 表1所示
非线性度: @ +25℃ 表1所示
输入失调: ±0.1 uA/℃
温度漂移: ±15 ppm/℃ (±30 ppm/℃, **大)
输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入) 
      100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
      1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
      大于1MΩ(电压输入)    
带  宽: -3 dB 10 Hz
转换速率: 2.5-30KHz Sps
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护: 过压保护,过流保护
通  讯:  协议 RS-485 或 RS-232 **ASCII字符协议 和 标准MODBUS RTU通讯协议
       波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps、57600、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms **大 
工作电源:  +24VDC+-5%,内部有防反接和过压保护电路        
功率消耗:  小于7.5W
工作温度:  - 45 ~ +80℃     
工作湿度:  10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:  - 45 ~ +80℃        
存储湿度:  10 ~ 95% (无凝露)                   
隔离耐压:  输入 / 输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
       其中输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:  

ISOAD16精度与非线性度参数: @+25℃  24VDC
输入范围
Range Description 精  度
(Typical) 精  度
(Maximum) 非线性度
(Maximum) 噪  声
(Peak-to-Peak)
电流或电压 ±0.02 % FS ±0.05 % FS ±0.05 % FS ±0.01 % FS

详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/201212016582065010.pdf]


深圳顺源科技有限公司
联系人 邓容容
联系电话 0755-83100080-803 
15302718208 
地址 深圳福田梅秀路深华科技园一栋二楼东
邮箱 1668843125@qq.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航