产品介绍1、
隔离换向开关:隔离换向开关仅只供接通和分断电压用,不能用来分段电流。在紧急情况下,隔离换向开关能分断故障电流3次。通过操作隔离换向开关可以改变电动机的旋转方向。
2、 真空接触器:用于主电路接通、分断负荷电流。 3、 JDB电动机综合保护器:启动器电路的短路、断相、过负荷、漏电闭锁等保护。 4、
变压器B:电压380/36伏、660/36伏,供控制回路、JDB电动机综合保护器工作电压和局部照明电源用。 5、
按钮:作为CKJ真空接触器停、合闸操作用。 6、
启动器的防爆外壳为圆筒式旋盖结构,圆筒的上端设有接线盒,是启动器内腔电路与外部电路想连接的装置。
产品属性JDB电动机综合保护装置的技术性能参数 名称 序号 刻度动作电流刻度 动作时间 起始状态 复位时间
过载保护 1 1.0 >2h 2 1.2 5﹤t≤20 冷态 自动 3 1.5 3<t≤3分钟 冷态 自动 4 6 10<t≤15秒
冷态 自动 短路保护 5 8-10 200<t≤400ms 冷态 自动 断相保护 6 1.05 2<t≤10秒 冷态 自动 漏电闭锁
7 额定工作电压660V,相对地绝缘电阻低于22KΩ±20% 8 额定工作电压380V,相对地绝缘电阻低于7KΩ±20% 9
漏电检测电流小于1mA
使用方法二、启动器在下列条件能正常工作:
1、海拔高度不超过2000米,气压为0.8*105-1.1*105Pa; 2、周围空气温度不高于-5-+40℃;
3、周围空气湿度不大于95%(+25℃); 4、安装于垂直面的倾斜度不大于15℃; 5、在有瓦斯、煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下;
6、在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中; 7、防止滴水的地方; 8、污染等级为Ⅲ级; 9、安装类别3级。
主要特点启动器由下列组建构成: 1、
交易说明有意者面谈或者电话联系
了解更多