乐清WATS双电源开关【优质现货】

发布时间 2013-01-09 16:37:49

产品描述

产品介绍双电源是指:一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。CTYW5-100系列双电源,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。**常见的是电梯、消防、监控上。产品属性 双电源主要分为PC级双电源(整体式)和CB级双电源(双断路器式)   PC级双电源:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源   双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。   CB级双电源:配备过电流脱扣器的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流   双电源若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。注意事项1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:   ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。   ②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。   ③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。 ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。   2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。 其他说明 周围空气温度   ○ 周围空气温度上限+40℃;○ 周围空气温度下限-5℃;○ 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。    海拔:安装地点的海拔不超过2000m。    大气条件:   大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;**湿月的月平均**大相对湿度为90%,同时该月的月平均**低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。    污染等级:污染等级为3级。交易说明提供产品数量、型号。。。
上海施耐德电气投资有限公司
联系人 张文卿
联系电话 057727878818 
13968798687 
地址 浙江乐清柳市长虹工业区
邮箱 cnmccb@163.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航