RW11-12 100跌落式熔断器

发布时间 2013-05-29 11:05:23

产品描述

 

联系人:陈总
手机:15858817136
电话:0577-27838977
RW3-12/100A 
RW3-12/200A 
RW4-12/120A 
RW4-12/200A 
RW7-12/120A 
RW7-12/200A 
RW12-12/120A 
RW12-12/200A 
RW12-12F/120A 
RW12-12F/200A 
RW11-12/120A 
RW11-12/200A 
RW11-12F/120A 
RW11-12F/200A 
RW12-12/120A 
RW12-12/200A 
RW12-12F/120A 
RW12-12F/200A 
RW5-35/200A 
RW12-35/120A 
RW9-35/0.5A 
1、用途
跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器,它装配在配电变压器高压侧或配电线支干线路上,作输电线路、电力变压器过载和
 
短路保护及分合额定负荷电流之用。
 
2、结构简介
跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管两大部分组成,静触头安装在绝缘支架的两端,动触头安装在熔丝管的两端,熔丝管由内层的消弧管和外层
 
环氧玻璃管组成。拉负荷跌落式熔断器增加弹性辅助头及灭弧罩,用以分、合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧
后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成很高压力
 
,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去张力而下翻,锁紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开
 
断位置。当需要要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之
 
间产生电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。
 
3、执行标准
产品性能符合GB15166.3-94国家标准和IEC282-2国际标准。
 
4、使用条件
1、环境温度:-40℃~40℃; 
2、海拔不超过1200m;
3、风速不大于35m/s;
4、地震烈度不超过8度;
 
5、熔断器不适用于下述场所:
a、有燃烧或爆炸危险的场所;
b、有剧烈震动或冲击的场所;
c、有异电化学气体作用及严重空气污秽,盐雾地区。
 
6、订货须知
1、产品型号、名称、额定电压、额定电流、额定开断电流; 
2、环境要求(防污型、高原型);
3、特殊要求可与我司协商。