一、概述
LU-916KG记忆型温控表是ANTHONE**的记忆型温度控制仪表。
独有的一键浏览功能使你轻松了解**近一段时间的温度控制效果;
独有的一键浏览功能使你随时随地获得专家的技术服务;
独有的统计功能使你随时了解温度控制过程中的**大值及**小值。
LU-916KG记忆型温控表是一种采用全新设计理念的高性能、高可靠性记忆型工业调节仪表。专为轻工机械、食品机械、包装设备、烘箱、试验设备、制冷/制热等设备的温度控制而设计。广泛应用于化工、陶瓷、冶金、石化、热处理等行业。
主要特点:
采用先进的ARM处理器,处理速度快,接口部件简单,可靠性、稳定性强。
独有的控制过程记忆功能,可设置1000点的控制过程记忆数据,记忆模式包括PV、PV+MV两种模式。记忆间隔0~60秒可调。用户可通过一键操作快速浏览。记忆数据根据浏览时间要求自动刷新。此功能可快速分析控制效果,便于控制维护。
利用当今的微博、微信等现代通信手段把一键浏览的视频发送给我们,您即可**时间获得温控专家的技术服务。
丰富的报警输出,具有9种报警方式,报警输出位置可自定义。
万能输入包含了各种常用分度号的热电偶、热电阻,快速准确的非线性校正算法,保证了数字化采样的精度。
采用模糊理论和传统PID控制相结合的控制方式,使控制过程具有响应快、超调小、稳态精度高的优点,特别对那些常规PID难以控制的大纯滞后对象有明显的控制效果。控制算法中具备自整定功能。
双排3位数码管显示,人机交互操作,简单易用。
抗干扰性能强,通过工业三级电磁兼容测试要求。
二、主要技术指标
输入规格及量程范围:
热电偶:S(-50~999)、R(-50~999)、B(250~999)、K(-100~999)、N(-100~999)、E(-100~999)、
J(-100~999)、T(-100~400)
热电阻:PT100(-199~800)、Cu50(-50~150)、Cu100(-50~150)、
标准毫伏信号:0~100mV
标准电阻信号:0~500欧姆
测量精度:0.2级(±0.2%FS±1个字)
B(250~999):0.3级(±0.3%FS±1个字)
冷端补偿:±1℃
采样分辨率:1℃或0.1℃
采样周期:0.5秒
断偶断线超量程检测,显示Sb
控制方式:位式控制、手动控制、带自整定功能的PID人工智能调节
输出方式:继电器触点常开输出(250VAC/3A)
固态继电器触发输出(5~24VDC/30mA)
报警功能:具有9种报警方式,报警输出位置可自定义
(单边回差上限报警、单边回差下限报警、双边回差的上限报警、双边回差的下限报警、正偏差报警、负偏差报警、正负偏差外报警、正负偏差内报警、故障报警)
电源电压:85~265VAC
整机功耗:小于2.5W(继电器输出+继电器报警)
使用环境:温度-10~+60℃,湿度0~80RH%
三、型号定义说明
四、外型及安装尺寸
外型尺寸(宽*高*深):48*48*100
五、接线说明
基本误差:0.2级(±0.2%FS±1个字)
B(250~999):0.3级(±0.3%FS±1个字)
分辨率:1、0.1
显示:双排3位数码管显示
输入规格:(以下规格为默认输入)
热电偶:S(-50~999)、R(-50~999)、B(250~999)、K(-100~999)、N(-100~999)、E(-100~999)、
J(-100~999)、T(-100~400)
热电阻:PT100(-199~800)、Cu50(-50~150)、Cu100(-50~150)
PT100、Cu50、Cu100
断偶断线超量程:显示符号Sb
采样周期:0.5秒
电源电压:85~265VAC
整机功耗:小于2.5W(继电器输出+继电器报警)
使用环境:温度-10~+60℃,湿度0~80RH%