英国SSD欧陆590直流调速器维修,欧陆直流调速器维修,上海欧陆调速器维修中心,江苏欧陆590维修,江苏欧陆590维修,浙江欧陆590维修,安徽欧陆590维修,江西欧陆590维修,r白云区欧陆路590维修,佛山欧陆路590维修,专业技术,品质保证。广东欧陆SSD调速器维修中心,专业技术,品质保证。技术咨询 135-030-75688



590跳闸报警信息代码中英文对照表及故障排除:



报警名称 十六进代码 解决方法、OVERSPEED 超速报警 F*0001 速度反馈超过额定速度的125%启动报警,故障多在丢失速度反馈信号。如,模拟测电机损坏,断线,接线反等。

报警延迟时间:0.1秒

MISSING PULSE 丢失脉冲报警 F*0002 六脉冲电枢电流波形丢失一个脉冲,在电机负载超过1.5倍DISCONTINUOUS(断续点)值时,启动报警。故障原因多为:谐波干扰,触发板故障,插头松动,可控硅损坏。

报警延迟时间:60秒

FIELD OVER I 励磁过电流报警 F*0004 电机励磁电流超过校准值120%启动报警,故障原因:电路板励磁触发故障,控制回路调谐不良,电机励磁线圈故障。


警延迟时间:15秒



HEATSINK TRRIP 散热器过热报警 F*0008 调速器的散热器温度太高。



通风不畅或调速器之间的空间太小。



风扇故障。检查电源板上的熔断器,旋转方向是否错误。



通风槽、过滤器堵塞。



电枢过电流—应检查电机铭牌上的标称电枢电流是否符合调速器的电流校正值。



注:必须让可控硅组件冷却,才能重起调速器。



报警延迟时间:0.75秒



THERMISTOR 外接热敏电阻报警 F*0010 电机温度太高。即接线端子C1、C2开路。通风不好。鼓风机故障—检查旋转方向,空气过滤器是否堵塞。



电枢过电流—应检查电机铭牌上的标称电枢电流是否符合调速器的电流校正值。



注:必须让电机冷却,才能重起调速器。



报警延迟时间:15秒



OVER VOLTS(VA) 过电压报警 F*0020 电枢电压接线松动,接线错误,励磁电压设置错误,励磁电流回路、弱磁反电势回路、速度环调节不良,都会出现过电压报警。