JLSZ-10干式高压计量箱组合互感器

发布时间 2013-08-04 16:58:00

产品描述

产品介绍JLSZ-10干式高压计量箱组合互感器 许昌中衡电气有限公司 13598000152 产品概述:电压互感器为三相五柱式电压互感器之后,为消除因电力系统不同程度接地后而导致互感器发生铁磁谐振大量烧毁而设计的抗铁磁谐振的改进型产品,适用于交流50Hz、额定电压10kV户内装置的电力系统中作电压、电能测量及继电保护用。 产品结构:JLSZ-10本型电压互感器是由两台单相全绝缘电压互感器组成三相“V”型接线,A、C相分别串接两台电流互感器,供10KV及以下电力线路作电流、电能计量用。电流互感器可做成高精度多变比结构,为以后系统增容带来方便。 产品材料:1、产品用户外环氧树脂浇注,外形用防雨伞裙,表面爬电距离大,具有耐电弧、防雨、防尘、耐腐蚀、耐紫外线等特点,是电网改造的理想换代产品。2、本产品外壳为不锈钢打造而成,表面光滑、明亮,耐腐蚀等优点。 结构特征 :JLSZ2-10,6,3系列干式计量箱(桶体式)由组合互感器和仪表箱两个部分组成 组合互感器由两只单相电压互感器连体成为(PT)及两只电流互感器(CT)组成,PT、CT均为电磁式,两只PT绕组采用V/V联结成三相测量装置,两只CT的一次绕组分别与电网A、C相串连。箱体侧面焊有接地螺丝。 仪表箱与组合互感器的二次绕组出线相连接起来,仪表箱内装三相有功电度表和无功电度表各一块,从箱内观察可清楚地读抄数字。性能参数主要技术参数 1、额定电压:35KV 10KV 6KV 2、准确等级:0.5和0.2级 0.5S和0.2S级 3、额定变比:电压比:35000/100V、10000/100V、6000/100V 电流比:一次电流为:2.5、5、7.5、10、15、20、30、40、50、75、100......A等规格。 4、双电流比规格:双变比电流二次电流有注明电流变比为1S1、1S2、1S3、21S1、21S2、21S3,其中S1、S2为小电流变比S1、S3为大电流变比,其中电流变比接法应按对应的变压器**大容量选择 5、额定容量:   6KV 0.2、0.2S级 电压部分:2×20VA 电流部分:2×10VA 0.5级 电压部分:2×25VA 电流部分:2×10VA 10KV 0.2、0.2S、0.5级 电压部分:2×25VA 电流部分:2×10VA 35KV 0.2、0.2S、0.5级 电压部分:2×50VA 电流部分:2×10VA 注意事项使用前的检查及维护: 1、测量绕组的绝缘电阻和出厂值进行比较。 2、检查二次回路的接线是否正确、接线盒螺丝和压板位置是否正常。 3、检查箱体外壳接地是否良好,防雷保护措施是否妥协。 4、连接一次线时,应与电网的相序一致,P1、P2的进出接线必须正确。 5、电压互感器二次不允许短路,电流互感器二次不允许开路,电压互感器、电流互感器二次及箱壳必须可靠接地,确保仪表和人身安全。 其他说明使用条件 :本产品在环境温-30°C~+40°C的范围内,海拔2500米以下使用。空气温度不大于85%安装场所无严重的震动和颠簸,应无腐蚀性强烈的气体,不宜安装在易燃易爆的地方。 交易说明订货须知: 订货时,用户应向制造厂提出如下内容: 1、额定一次电压比、电流比; 2、准确等级; 3、使用条件; 4、配电度表的种类和数量以及精度等级 联系人:刘经理 电话:13598000152
许昌中衡电气有限公司
联系人 刘超博
联系电话 0374-3592608 
13598000152 
地址 河南省襄城县北环城路东段
邮箱 xczhdq66@163.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航