产品介绍产品概述
1、JLS-10型油浸式防窃电高压组合互感器性能概述本组合互感器适用于额定频率50Hz、额定电压10kvs室内电力系统中作电能计量,产品密封性能优越,互感器三防性能好,等级高,质量符合GB17201-2007《组合互感器》。
2、本产品具有较强的防窃电能力,一次高压线装配高压护套,防止有裸露的高压线;二次线由电缆引出,采用硅胶,进行全封闭浇注,防止外来因素的偷电,提高互感器的防窃电能力。互感器结构合理,体积小、重量轻,适宜任何位置,任何方向安装,并且每相产品有单独的电压、电流互感器,有效地防止了因三相负荷不平衡而造成少计量的现象。
产品主要结构概述 1
本产品由组合互感器和计量仪表箱组成,组合互感器由两台电压互感器和两台电流互感器组装在一起而成。计量仪表箱内配有D86系列三相电度表和保险装置,单向计量时配一块有功电度表和一块无功电度表,双向计量时配二块有功电度表和两块无功电度表。
2 电压互感器的铁芯为外铁式,用优质冷轧取向硅钢片叠装而成,中柱为多级阶梯形,在中柱上装有一次及二次线圈。 3
电流互感器铁芯为内铁式,用优质冷轧取向硅钢片叠装而成,在铁芯柱上装有一次、二次线圈。 4
通过瓷套内的导电杆将电压、电流互感器的一次引出供接线用。电压、电流互感器均固定在托板上,托板通过支撑杆吊装于箱盖上,并浸于变压器油中。
5 高压引线套管,二次引线套管装设在箱盖上,油箱侧面装有放油塞接地螺栓。 6 仪表箱装在油箱正面,上面装有观察窗并备有铅封孔。 7
复变比计量箱采用二次更换变比复式,便于更换变比时,更间接,高效的工作。 8
复变比计量原理,采用V/V-12接线方式,电压回路中二次b点接地,电流回路中A.C相电流二次回路尾端接地。在复变比计量箱内部,电流二次回路尾端,电压二次回路尾端b点,已连接为一点,但并未接地,实际接测量时,该点(b)应可靠接地。
产品属性技术参数 额定电压比(V) 10000/100 额定电流比(A)
5-500/5 电压互感器级次及负荷(VA) 0.2 20|0.5 20 电流互感器级次及负荷(VA) 10 10 短时热电流倍数
(80-100)*1Ln 额定绝缘水平(KV) 12/42/75
其他说明注意事项:
1 本产品如用于计量分支线路的电度或用于考核线路损耗时,可将计量 箱安装在电杆的支架上。 2
用于计量电力变压器高压侧电度时,可与变压器安装在同一个平台上或安装在电杆上。 3
新安装运行中的计量箱发现相序相反时,会出现有功电度表仍然正转,无功电度表反转的现象,造成电度表计量错误,应将计量箱高压侧任意两根对换位置,计量箱变为正相序进行,才能保证计量箱准确计量。
4 本产品用于二相一地的电力线路计量电度时,应将地相接在计量箱B相上,其余二相按正相序连接,防止产生计量的附加误差。 5
产品吊运时必须使用油箱上的吊攀。 6 组合互感器的二次接线端子b点和油箱上的接地螺栓应可靠接地,以免造成事故。 维护和保管: 1
对运行中的计量箱应作定期检查,如发现缺油或油劣化迹象,应立即过滤更换或补充新油。 2
计量箱在使用前需要妥善地保管在仓库内,仓库的温度为-25℃至+40℃,相对湿度不大于85%,通风良好,无腐蚀性气体存在。
交易说明联系人 13598000152 刘经理 www.xcdnjl.com
或者www.xczhdq.com用户如有特殊要求,可与我厂协商后确定,质量保证,价格优惠。