带电检测服务典型案例-武汉朗德电气有限公司

发布时间 2013-08-26 22:14:32

产品描述

带电检测服务典型案例-武汉朗德电气有限公司


带电检测服务典型案例

典型应用案例1

项目名称:深圳市供电局110kV罗春线等11回电缆线路局放带电检测工程

建设单位:深圳供电局

施工单位:武汉朗德电气有限公司

上线日期:2011年5月8日

验收日期:2011年6月30日

深圳电缆局放故障检测及定位服务是深圳供电局对辖区内11条重点超期服役线路展开的综合服务项目。参加检测的所有设备均经过武汉高压研究所的专项测试。在这次项目中采用HFCT检测技术,可有效的对XLPE电缆内部局放信号探测及识别,并**终做到精确定位。检测人员克服了线路情况复杂,现场干扰源复杂等不利因素,顺利完成此次项目。

典型应用案例2

项目名称:湖北省内110kV及以上电压等级GIS隐患排查报告

建设单位:湖北省电力试验研究院

施工单位:武汉朗德电气有限公司

上线日期:2010年5月24日

验收日期:2010年11月2日

公司GIS局放检测服务是在与湖北省电力试验研究院合作的过程中发展起来,公司参与了2010年湖北省110kV-220kV变电站GIS局放检测,共检测变电站36座,检测数GIS局放疑似故障点4个,经过与省中试所同期检测结果比对,结论与数据基本相符。后根据用户要求,公司还作为独立检测单位对宜昌500kV江陵换流站和恩施太阳坪220kV变电站进行了全站检测,得到了用户的认可。


武汉朗德电气有限公司
联系人 黄文雄
联系电话 027-87267930 
13886063943 
地址 东湖高新区关山二路特一号国际企业中心 文韬楼 B座3楼
邮箱 huangling201202@126.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航