一、 产品简介

DNF7010配网故障定位系统适用于110kV以下中性点不接地或者经消弧线圈接地系统的架空和电缆线路,准确检测线路单相接地、相间短路故障并给出翻牌和闪灯指示。系统由故障指示器(FCI)和数据采集装置(DCU)组成。可以实现智能电网故障检测、动作信号远传、故障定位、在线监测和配网自动化功能。在主站通过调用数字故障指示器或捕捉到的线路负荷电流、短路动作电流、首半波接地尖峰突变电流、接地动作电流**大值、线路对地电场等历史数据曲线,人工可参与分析和判断单相据诶地故障点,并为实时监测瞬时性或间歇性接地故障、亚健康状态预警、在线调整接地故障检测参数等,提供理论依据和技术手段。

二、 技术特点

l 不需外接电源,导线感应取电:启动电流≥5A;当线路负荷大于20A时,正常工作和无线通讯完全不用后备锂电池的电量;

l 短路故障判据:采用标准的速断、过流两段式电流保护定值法参数可在线调整,可抑制涌流和反馈送电,确保与变电站出口动作一致,也可以设置自适应负荷电流的过流突变短路判据;

l 接地故障判据:可监测首半波尖峰电流、接地动作电流**大值和线路稳态电压的大小和变化,参数可在线调整,检测可靠、灵敏;

l 自动复位:1~48h(在线可设),或者本地/远方遥控翻牌、复归;

l 显示方式:翻牌显示和LED闪灯;

l 通信方式:内嵌双向短距离无线调频/跳频通讯RF模块,通过数据采集器实现远程GPRS通讯或者多级RF无线中继通讯;

三、 性能指标

类别

技术参数

DCU

电源

电池:10~40Ah/3.6V可充电锂电池,或6~18Ah/12~24V铅酸蓄电池

18V/20~60W太阳能电池板组件,或18V/20~80VA开口CT取电

整机平均功耗:<50mA/3.6V

机箱

IP55

尺寸:<150mm×250mm×200mm(高×宽×厚)

故障指示器

电源

取电功率:50uA~100mA/3.6V(对应次电流10A~600A)

静态平均功耗:50uA/3.6V(含RF模块)

动态平均功耗:80uA/3.6V(每分钟发送次数据时)

适用电压等级:10~35kV

适用负荷电流范围:0~600A(35kV及以下):0~4000A(110kV)

适用导线直径:8~40mmm绝缘线、裸导线

速断、过流定值:0~700A,步进1A。定值≥700A时,自动启动适应负荷电流的过流突变短路判据

速断、过流延时:0~9.99S,步进0.01S(可通过本地无线和远程GPRS在线调整参数)

**大短路电流:40kA

通讯方式

短距离调频发送功率:420~440MHz,40kbps,64档自动跳频,双向通讯

无线通信距离:30~60m(11dBm);60~200m(20dBm)

工作环境

环境温度-25℃~70℃

环境湿度5%~95%

武汉朗德电气有限公司
联系人 黄文雄
联系电话 027-87267930 
13886063943 
地址 东湖高新区关山二路特一号国际企业中心 文韬楼 B座3楼
邮箱 huangling201202@126.com