定压补水机组原理
发布时间 2022-09-27 11:21:12
产品描述
TS系列定压补水装置由囊式压力罐、水泵、控制箱、底架、压力感应装置、管道阀门等组合而成,是一种兼有升压、调节、储水、供水等多种功能的常用供水设备。
定压补水装置工作原理
定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时**启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过安全阀排至补水箱循环使用,当系统中的水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的**低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。
定压补水装置应用领域
广泛应用于住宅小区、工厂、商业、宾馆、医院、军事设施等多层或高层建筑的生活供水、消防供水。用于暖气供水系统。应用定压补水机组无需设置屋顶的膨胀水箱
定压补水装置产品选型规格
序 |
立式(囊式)气压罐 |
|||||
设备型号 |
规格 |
总容积 |
调节容积V(m3) |
工作压力 |
净重 |
|
1 |
TSDY-400 |
400×1460 |
0.2 |
0.06 |
0.6 |
175 |
1.0 |
190 |
|||||
1.6 |
230 |
|||||
2 |
TSDY-600 |
600×1820 |
0.35 |
0.11 |
0.6 |
206 |
1.0 |
223 |
|||||
1.6 |
265 |
|||||
3 |
TSDY-800 |
800×2250 |
0.82 |
0.26 |
0.6 |
330 |
1.0 |
350 |
|||||
1.6 |
520 |
|||||
4 |
TSDY-1000 |
1000×2550 |
1.40 |
0.49 |
0.6 |
500 |
1.0 |
613 |
|||||
1.6 |
850 |
|||||
5 |
TSDY-1200 |
1200×2780 |
2.50 |
0.80 |
0.6 |
700 |
1.0 |
943 |
|||||
1.6 |
1187 |
|||||
6 |
TSDY-1400 |
1400×2950 |
3.46 |
1.20 |
0.6 |
900 |
1.0 |
1200 |
|||||
1.6 |
1600 |
|||||
7 |
TSDY-1600 |
1600×3360 |
5.00 |
2.00 |
0.6 |
1220 |
1.0 |
1802 |
|||||
1.6 |
2210 |
|||||
8 |
TSDY-2000 |
2000×3850 |
8.53 |
3.10 |
0.6 |
1700 |
1.0 |
2600 |
|||||
1.6 |
3700 |
联系人 | 王先生 |
---|---|
联系电话 | 0311-89856828 15203116788 |
地址 | 河北省石家庄市桥西区新石中路388号 |
邮箱 | hbtianshu@163.com |