防静电地板**诚豫通机房设备

发布时间 2015-07-15 10:16:28

产品描述

材质 其他
表面电阻 105~108 Ω
风格 其他
规格 600x600x35 mm
耐磨性 0.1g/1000转
标准 国标
等级 A级
活动类型 促销
适用范围 其他
地板厚度 其他

挑选办法

1、**需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1:3.5、1:5.2)的数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。
2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。
防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上,平放防静电地板后,其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2,防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg,在直径为6cm的加载点上承重 300kg的载荷时,挠曲量应小于2mm,并无**性变形。
可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷,且板面应有一定的耐磨擦性。电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为106Ω-109Ω,在温度为21±1.5℃,相对湿度为30%时,防静电地板的静电电压应低于2500V,表面电阻值应为106Ω-109Ω。
3、应以机房内所有设备中**重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起地板的**变形或破损。
4、防静电地板受外界环境条件的影响变化小。即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩,也就是在机房温度稍高时,防静电地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩,产生松动感。防静电地板受环境影响收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm。
5、防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。

要求

(1)地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行;
(2)地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;
(3)布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
(4)重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
(5)施工现场备有220V/50HZ电源和水源。

验收标准

(1)活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;
(2)地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损;
(3)铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响;
(4)地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm;
(5)相邻地板块的高度差不大于1mm。
北京诚豫通科技有限公司
联系人 丁先生
联系电话 010-57213767 
13911413981 
地址 北京市海淀区永丰开发区
邮箱 dingyuntao@126.com