台湾虹牌钢结构防火油漆FM900(英标)虹牌涂料

发布时间 2020-03-12 13:58:08

产品描述

颜色 白色
按溶剂类型分 油性漆
保质期 24 月

 

产品号码FM 900
R AINBOW
火坝(B)FM-900钢结构防火涂料
FM-型 别由丙烯酸树脂配以特殊防火颜料、添加剂精制而成,具防火时效的GB类超
薄型钢结构防火涂料,一但遇火或热时,漆膜会膨胀形成类似海绵状的发
泡层,此一发泡层系一**的热阻绝体,可降低钢结构的温度上升的速度,
进而达到保护结构体免于崩塌的危险。
用 途 所有使用钢骨结构建造之结构物其梁、柱等之防火,具备30,60,90,120及150分钟耐火时效。
特 性1、低反应温度:当温度达200℃左右,即可发生反应,并随温度增加,迅速膨胀
形成隔热层。
2、完全无石棉:**不含石棉,健康有保障。
3、施工厚度薄:**防火力,仅0.38mm干膜厚即可具备51分钟防火效能。
4、平整且美观:完成面平整性**,切可配合使用各色面漆。
5、厚涂易施工:每道不垂流湿膜可达1000μm,干燥迅速,重涂时间短。
技 术 指 标
颜 色灰白色
光 泽 度平光
干 燥 时 间指触:1小时以内 坚结:3小时以内
贮藏安全性 正常情况下,至少二年。
初期干燥抗裂性无裂纹
黏 度 强 度可达0.96Mpa
抗 振 性挠曲L/200,涂层无起层或脱落
抗 弯 性挠曲L/100,涂层无起层或脱落
耐 水 性浸泡24小时,涂层无起层或脱落
耐冻融循环性 经15次冻融循环后,涂层无粉化、龟裂、剥落或起泡
耐 火 极 限1、通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心(CNACL NO.0179)依
GB14907-94钢结构防火涂料通用技术标准之型式检验认可
涂膜厚度
0.38mm 耐火极限可达0.85小时(51分钟)
NO.2002-2318 1.23mm 耐极限可达1.23小时74分钟测试报告编号测试结果
NO.2002-2317
火( )
1.58mm 耐火极限可达1.62小时(97分钟)
2、通过国家防火建筑材料质量监督检验中心(CNACL NO.0170)依GB14907-2002
钢结构防火涂料通用技术标准之型式检验认可
涂膜厚度
1.99mm(含防
锈漆0 09mm)
NO.2002-2319
测试报告编号测试结果
NO.2002-3006 耐火极限可达2.08小时(125小时)
0.09mm)
2.71mm(含防
锈漆0.08mm)
涂 装 说 明 可喷涂、刷涂或滚涂
喷涂法
*每道不垂流湿度可达1000μm
NO.2002-3180 耐火极限可达2.58小时(155小时)
虹牌 涂 料
FIRECUTFM-900 SOLVENT-BASED INTUMESCENT FIRE-RESISTANCE MASTIC COATING
涂 装 说 明 *第道与第二道喷涂间隔为3 小时或2小时以上其余道数间隔8小时以上即可
火坝(B)FM-900钢结构防火涂料
R AINBOW
一3-572,。
*喷涂机应使用压缩比45:1或更大之无气喷涂机,
喷嘴尺寸:0.023"-0.027" 二次空气压力:50-80psi
*空气压缩机至少5HP以上
刷涂及滚涂法
*每道可刷涂或滚涂法**大干膜可达0.25mm干膜厚度
***道与第二道之涂装间隔为1-2小时,其它道数间隔4小时以上即可
*间隔24小时内可涂装四次,总干膜厚可达1mm
施 工 要 点按工程建设标准(钢结构防火涂料应用技术规范与相关其它防火规范设计)进行施工及
验收。其耐火极限、涂层厚度、理论用量及施工道数,相关对照下表:
耐火极限(min) 30 60 90 120 150
0.25 0.75 1.45 1.85 2.55(注)
min.0.4 min.1.4 min.2.5 min.3.2 min.4.5
涂布次数刷、辊涂1--2 4--5 6--7 7--8 8--9
(次) 喷涂1 2 3 4 5
适 用 底 漆1006环氧富锌底漆、1076永保新磷酸锌防锈底漆或同等品
适 用 面 漆1030水性永保新面漆745优丽面漆1001永保新面漆或同等品
涂膜厚度(mm)
理论用量( kg/㎡)
、、环 境 限 制相对湿度85%以下,环境温度5-40℃之间,方可施工