供应立式暗装装风机盘管厂家、价格、型号
发布时间 2019-07-02 16:31:45
产品描述
类型 | 风机盘管 |
---|---|
材质 | 镀锌板 |
压力 | 70 |
气流方向 | 逆流 |
性能 | 1 |
用途 | 空调 |
电流 | 10 A |
温控范围 | 100 |
重量 | 50 kg |
输入功率 | 11 w |
尺寸 | 500 cm |
风量 | 5000 m3/s |
适用范围 | 广泛 |
产品噪音 | 1 dB |
最大容尘量 | 1 L |
立式暗装
1. 机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。
2. 风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。
3. 选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:
1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;
2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;
3)
当新风的**含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置;
4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。
4. 在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点:
1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值;
2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5 倍;
3)
额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照表3进行换算。
表3 风量换算系数
额定值类别 高档风速 中档风速 低档风速
风量 1 0.75 0.50
5. 对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/
供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统)
的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。
6. 对低温、蓄冷空调系统,应选用大温差机组。
7. 目前,风机盘管机组有下列控制类型:
1) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀,实施自动控制;
2) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动风机开停,实施半自动控制;
3) 仅带三速选择开关,实施手动控制。
4) 风机无级调速控制。
根据有关节能标准的要求,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。
8. 选用产品时,应注意噪声、凝露以及配用电机质量三个问题。这是目前9.
国内外风机盘管机组标记方法不同,设计选型需注意和区别。
德州创惠空调设备有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 刘经理 |
---|---|
联系电话 | 0534-5018321 18653418328 |
地址 | 德州经济开发区康博大道287号 |
邮箱 | 2934414010@qq.com |