供应立式暗装装风机盘管厂家、价格、型号

发布时间 2019-07-02 16:31:45

产品描述

类型 风机盘管
材质 镀锌板
压力 70
气流方向 逆流
性能 1
用途 空调
电流 10 A
温控范围 100
重量 50 kg
输入功率 11 w
尺寸 500 cm
风量 5000 m3/s
适用范围 广泛
产品噪音 1 dB
最大容尘量 1 L

 

 
立式暗装
1. 机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。
2. 风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。
3. 选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:
1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;
2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;
3) 当新风的**含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置;
4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。
4. 在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点:
1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值;
2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5 倍;
3) 额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照表3进行换算。
表3 风量换算系数
额定值类别 高档风速 中档风速 低档风速
风量 1 0.75 0.50
5. 对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。
6. 对低温、蓄冷空调系统,应选用大温差机组。
7. 目前,风机盘管机组有下列控制类型:
1) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀,实施自动控制;
2) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动风机开停,实施半自动控制;
3) 仅带三速选择开关,实施手动控制。
4) 风机无级调速控制。
根据有关节能标准的要求,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。
8. 选用产品时,应注意噪声、凝露以及配用电机质量三个问题。这是目前9. 国内外风机盘管机组标记方法不同,设计选型需注意和区别。