大柜谐波柜
发布时间 2018-11-05 14:04:03
产品描述
对25Hz屏的影响电化区段外网一路电源停电后转为二路电,虽然入口处交流接触器转换时间小于0.15秒,但是加上25Hz电源屏变频机先停振后又起振的时间,再加上二元二位继电器先落下后又吸起的时间,其总和远大于信号继电器的缓放时间(JWXC-H340为0.4秒)。如果与原来的工作相位相反,还须加上25Hz屏内转极继电器ZJ(由相位检查继电器XJJ控制)的吸起时间,所以电源的转换会造成信号关闭或花盘、红盘。
需要说明的是,如果不是25Hz区段则基本上不会出现这类问题。这里涉及到对信号《维规》科技动态条的理解问题。另外,如果切换后的电压小于176V,还会造成25Hz电源屏变频机不起振的故障。
对区间信号设备的影响(1)外网220V电压低于198V时,不符合《技规》第148条的规定,造成区间电源切换箱内转换继电器工作不稳定,或者区间继电器箱内电源盒无法正常工作,使信号突变。
(2)区间电源切换箱有自动追踪主电源的功能,外网一路电源停电后转为二路电时,信号会突变。当外网一路电源恢复供电后,区间电源切换箱又自动切换为一路电源供电,在切换时,信号会又一次突变。
(3)同样,如果切换后的电压小于176V,也会造成25Hz区间变频机不起振的故障。因为给变频机输入的是未稳压的电源。以上这些影响,都是既有的信号设备和既有的供电方式不太容易解决或改造的问题,目前只能从设备运用和设备管理的角度去尽可能避免这些问题的出现。了解了这些影响,对从事电务部门与电力部门故障责任认定的安全管理人员会有所参考。
201429172854687