闭水试验气囊550*1000大成闭水试验气囊
发布时间 2020-07-31 15:43:36
![](http://img1.jc001.cn/img/202/1386202/1307/1351dbd7f1f3511.jpg)
产品描述
闭水试验气囊采用优质复合橡胶与高分子材料经高温硫化工艺制成的一种弹性大、抗老化、耐磨性好、密封严密的管道闭水试验的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。
根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防水层及防腐层施工前进行闭水试验,用以考核检验污水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免污水渗漏,再次污染环境,而且也避免钢筋混凝土结构内钢筋遭受腐蚀,影响结构安全。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。试水水位应放至正常使用的**高水位,经三个昼夜的观察、记录,无渗漏再逐步放水。
闭水试验详细过程如下:
1试验条件
对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:
A管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;
B管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;
C现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;
D选好排放水的位置,不得影响周围环境。
2试验程序
在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:
A注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;
B闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
C试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L)。
IMG_1722
河北省衡水大成橡胶有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 成星雅 |
---|---|
联系电话 | 0318-8538207 18731897207 |
地址 | 河北省衡水市枣强县富强南路197号 |
邮箱 | 1127618923@qq.com |