一、HY5WS-17/50配电型氧化锌避雷器概述

HY5WS-17/50系列避雷器主要用于电压等级为6~220kV的发电、输电、变电、配电系统中,用以限制可能出现的各种过电压,以保证电器设备的安全运行。 HY5WS系列避雷器由于具有残压低、通流容量大、响应时间快、陡波特性平坦等一系列优异特性,不仅能有效地限制雷电过电压和操作过电压(如切高压电机,切空变,投切电容器组等引起的过电压)对电器设备的危害,还能抑制异常快速过电压对固体器件的损害。 HY5WS系列避雷器由氧化锌非线性高性能电阻片叠装成整体,采用特殊工艺将电阻片制成芯体。然后再采用一次成型工艺用复合绝缘材料封装成一体(取代传统的瓷套)。

二、HY5WS-17/50配电型氧化锌避雷器型号说明:

以HY5WS-17/50为例 H-有机复合外套 Y-金属氧化物避雷器 5-标称放电电流(KA) W-W表示无间隙,C表示串联间隙 S-S表示配电、Z电站、D电机型、R电容型 17-避雷额定电压(KV) 50-标称放电电流下**大残压(KV)

三、氧化锌避雷器使用环境

1.环境温度:不低于-40℃,不高于+60℃。

2.海拔高度不超过3000m,超出3000m可根据实际情况特制。

3.电网频率: 48~52Hz(50Hz系统)、58~62Hz(60Hz系统)。

4.长期加在避雷器上的电压不能超过其额定电压。

5.安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽、爆炸性尘埃,如有,在定货时要注明。

四、配电型氧化锌避雷器产品特点

1.体积小、重量轻,耐碰撞、运输无碰损失,安装灵活,特别适合在开关柜内使用;2.特殊结构,整体模压成型,无气隙、密封性能好,防潮防爆;3.爬电距离大,增水性好,耐污能力强,性能稳定,减少运行维护;4.独特配方的氧化锌电阻片,高容量,低泄露;5.实配直流参考电压、方波通流容量和大电流耐受能力都高于国家标准。

五、外形及安装尺寸

配电型避雷器:用于保护相应电压等级的电力主变、开关柜、箱式变、电力电缆出线头、柱上开关等配电设备免受大气过电压及操作过电压的危害。

 

 

避雷器型号

系统额定电压

避雷器额定电压

持续运行电压

直流参考电压(U1mA)

陂波冲击电流下残压

雷电冲击电流下残压

操作冲击电流下残压

方波通流容量(2ms)

大电流冲击耐受

图号

kV(r.m.s)

≮kV

≯kV

A

kA

HY5WS-3.8/15*

3

3.8

2.0

7.5

17.3

15

12.8

75

40

图2

 