医疗建筑物2类场所,如手术室、ICU和CCU等地方,对电力可靠性要求很高,不管出现任何情况,应**大程度地保证电力供应的连续性,否则,一旦维持病人生命的设备断电,将导致病人的生命危险。同时,这些场所还必须防止系统和负载的微弱漏电。因此,在医疗建筑物的2类场所,必须使用IT系统供电。 邓州市瑞信电子有限公司的医疗IT系统(隔离电源系统)是根据IEC60364-7-710和GB16895.24-2005专门为医疗2类场所设计的供电系统,主要由医疗隔离变压器(医用单相隔离变压器)、绝缘监视仪(绝缘监测仪)和外接报警显示仪(远程报警操作单元)三大部分组成,其容量在3.15kVA到10kVA之间可选。同时,邓州市瑞信电子有限公司还提供医疗IT系统**的仪器电源与外接报警测试面板同步显示监测IT隔离电源工作状态。
手术室,重症监护室ICU CCU等特殊场合使用的医用隔离电源系统须含有以下系统a、每间I级手术间按原设计配电思路以及总负荷配备不应小于10KVA,且必须设置≥6.3KVA隔离变压器构成的IT系统(包括隔离变压器、绝缘监测仪、电流互感器、仪器**电源、外接报警显示和测试单元); 每间Ⅲ级手术室总配电负荷不应小于8KVA,IT系统≥6.3KVA隔离变压器构成的;IT系统**大分断时间230V应为0.2S. b、医用隔离电源系统由医用隔离变压器,绝缘监测,外接报警装置,断路器等主要元件组成,并符合以下标准: 一、隔离变压器1.1 满足《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所得要求—医疗场所》GB16895.24-2005 / IEC60364-7-710:2002 710.512.1.6中规定:医用隔离变压器应符合IEC61558-2-15的要求。1.2 变压器的二次侧额定电压Un不应超过250V,用于移动式和固定式设备的医疗IT系统应采用单相变压器,其额定输出容量不应小于0.5KVA,但不应超过10KVA。1.3 医用隔离变压器的金属外壳需与局部等电位联结端子板联结。 二、绝缘监测仪2.1绝缘监视报警系统符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准。2.2交流内阻抗应至少为100kΩ;测试电压不应大于直流25V;即使在故障情况下,其注入电流的峰值不应大于1mA;**迟在绝缘电阻降至50 kΩ时,应发出信号。应配置试验此功能的器具。 三、报警显示系统3.1实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。3.2一只(绿)灯亮表示工作正常; 当绝缘电阻下降到**小整定值时,一只(黄)灯亮。应不能消除或断开这个亮灯指示; 当绝缘电阻下降到**小整定值时,音响报警动作。音响报警可以通过面板解除; 当故障被清除恢复正常后,(黄)色信号应熄灭。 医用隔离电源 医用隔离变压器 医用绝缘监视仪 漏电监测仪(剩余电流监视仪)漏电监视仪系统(剩余电流监视仪系统) 更多关于医疗IT系统信息咨询:邓工13262264263 QQ: 2411296787 单相医用隔离变压器容量标准为3150VA 4000VA 5000VA 6300VA 8000VA 10000VA 其他容量可定制。