STS静态转换开关,STS静态切换开关,STS开关

发布时间 2023-08-23 08:21:28

产品描述

STS静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。

STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如: 
1:非并联UPS系统的n+1冗余 
2:不同容量UPS系统的n+1冗余 
3:不同型号UPS系统的n+1冗余

一:保护功能:

    1:超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启。
    2:高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源。 
    3:智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免 除人工切换或断电的危险。
二:智能报警功能: 
    1:当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音。
    2:当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音。
三:手动切换功能: 
    1:两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电。 
    2:当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换; 
    3:自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。 

二、技术性能指标:

输入电压:

220±15% / 380±15%;

输出电压:

220±15% / 380±15%;

工作频率:

50Hz/60Hz 

断电切换时间:

≤5ms;

切换方式:

自动/手动  先断后合

切换要求:

同步/异步均可切换

负载峰值因数:

4:1

效率:

≧98%

冷却方式:

风冷

**高温升:

<60 0C;

允许工作温度:

0-400C

相对湿度: 

20 – 90 % (不凝露)

安装高度: 

<1000 米海拔高度

外形:

机架式/壁挂式/柜式

技术性能指标:

STS静态转换开关为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。

 

1、输入电压:220±15% / 380±15%;      2、输出电压:220±15% / 380±15%。

3、工作频率:50Hz/60Hz           4、断电切换时间:≤5ms

5、切换方式:自动/手动  先断后合     6、切换要求:同步/异步均可切换

7、负载峰值因数:4:1             8、冷却方式:≧98%

9、**高温升:<60 0C        允许工作温度:200C  – 900C  (不凝露)                

10、安装高度:<1000 米海拔高度 