西门子FM350-1计数器模块
发布时间 2015-03-18 16:07:52
产品描述
西门子FM350-1计数器模块
西门子FM350-1计数器模块
公司承接西门子工控设备PLC编程调试安装,线路改造,技术服务
西门子可编程控制器,模块,CPU,DP电缆等一系列。
联系人:李涵 联系电话:15102182542
业务QQ:1202834 电子邮件:1202834@qq.com
西门子代理商 西门子可编程控制器 西门子CPU模块 西门子处理器 西门子主机 西门子模组 西门子卡件模块 西门子
DP接头 西门子通讯西门子EM模块 西门子SM模块 西门子AI模块 西门子DI模块 西门子AO模块 DO模块
西门子SM336故障安全模拟量输入模块 产品概述:
故障安全型 SIMATIC S7
系统的模拟量输入
可与 IM 153-2 HF 一起在 ET 200M 分布式 I/O 设备中使用,或被集中用于
SIMATIC S7-31xF-2 DP
SM 336 的特性;F-AI 6 x 0/4 - 20 mA HART:
6 个模拟量输入,通道与背板总线之间具有电隔离
输入范围: 0 至 20 mA?,4 至 20 mA
通过模块从 2 线制或 4 线制变送器提供防短路电源
可使用外部编码器电源
可在安全模式中使用
HART 通讯
通过 HW Config 进行固件更新
数据识别
西门子SM336故障安全模拟量输入模块
产品设计:
这些模块以集中形式被用于 SIMATIC S7-31xF-2 DP,或与 SIMATIC
IM151-7 F-CPU、S7-31xF-2 DP、S7-416F-2 和 S7-400F/FH 一起在 ET 200M 分布式
I/O 设备中使用。
0 - 20 mA 和 4 - 20 mA 电流变送器(也包括
HART)可作为编码器连接。
西门子SM336故障安全模拟量输入模块
产品功能:
用于电压测量的6点输入。
紧凑型设计:
组故障显示(SF)
安全模式显示 (SAFE)
通道相关故障显示 (Fn)
HART 状态显示 (Hn)
用于 20 针前连接器的插头选件,位于前门后面。
前面上具有标签区域。
容易装配
组装方式其他 ET 200M I/O 模块相同。
通过 20 针前连接器进行用户友好的接线。
模拟量输入模块将来自过程的模拟量信号转换为可由故障安全 SIMATIC S7 CPU
进行内部处理的数字量信号。
安全运行所需安全功能集成在模板中。
具有下列功能:
分辨率 15 位 + 符号。
量程:
0 至 20 mA 或
4 至 20 mA 或
4 ~ 20 mA (HART)
中断能力;
模块将诊断中断发送到控制器的 CPU。
诊断;
模块将综合诊断信息发送到 CPU。
技术参数:
|
6ES7336-4GE00-0AB0 |
|
SM 336 F-AI 6x0/4 至 20 mA HART |
电源电压 |
|
负载电压 L+ |
|
|
24 V |
|
√ |
输入电流 |
|
从背板总线 5 V DC,**大 |
90 mA |
从电源L+ 供电,**大 |
150 mA; 典型值 |
功耗 |
|
功耗,典型值 |
4.5 W |
模拟量输入 |
|
模拟量输入点数 |
6 |
电流输入时允许的输入电流(破坏极限),**大 |
40 mA |
输入范围(额定值),电流 |
|
|
√ |
|
√ |
电缆长度 |
|
|
1 000 m |
模拟值生成 |
|
积分和转换时间/每个通道精度 |
|
|
16 位;15 位 + 符号位 |
|
20,50 Hz 时;16.7,60 Hz 时 |
|
f=n x (f1+-0.5%) |
编码器 |
|
信号编码器的连接 |
|
|
√ |
|
√ |
误差/精度 |
|
整个温度范围内的工作极限 |
|
|
+/- 0,2 %; 40 μA |
基本误差极限(运行在25°C时) |
|
|
+/- 0,1 % |
中断/诊断/状态信息 |
|
报警 |
|
|
√ |
诊断消息 |
|
|
√ |
电隔离 |
|
电流隔离模拟量输入 |
|
|
√ |
|
√ |
|
√ |
隔离 |
|
隔离测试电压 |
370 V,1 分钟 |
标准,认证 |
|
安全模式中可实现的**高安全等级 |
|
|
冷 |
|
类别 4 |
|
SIL 3 |
连接 |
|
所需前连接器 |
20 针 |
外形尺寸 |
|
宽 |
40 mm |
高 |
125 mm |
深 |
120 mm |
重量 |
|
重量,约 |
350 g |
S7-300F
运行模式
S7-300F的安全功能包含在CPU的F程序中,并且位于故障安全信号模块之内。
信号模块采用差异分析方法和测试信号注入技术实现输出和输入信号的监控。
借助周期性自检、指令检测、程序逻辑检测和程序顺序流检测等方法,CPU可以检测控制器是否工作正常。此外,通过“活跃标志(sign-of-life)”请求,还可以对I/O进行检测。
若判定系统中存在故障,则将该系统切换至安全状态。
编程
CPU 315F与安全有关的程序采用STEP
7语言的梯形图(LAD)和功能图(FBD)编制。与运行有关的功能范围和数据类型均限于在此处设置。编译时使用特定的格式和参数,可以创建安全相关程序。在单个CPU中,标准程序可以同时与故障安全程序一起运行(共存),无任何限