1.0米*1.0米铸铁镶铜方闸门
发布时间 2018-04-23 09:21:12
产品描述
铸铁镶铜方闸门主要技术性能参数:
.型号与规格:
方闸门:明杆式 ZMF DN200~DN2500mm
铸铁镶铜方闸门主要性能指标:
a)闸门密封面配合间隙≤0.1㎜,密封座厚度大于10㎜。
b)密封面每米长度渗水量:正向≤0.7L/min ?m 反向≤1.25L/min ?m
c)公称压力≤0.1Mpa;密封试验压力0.1Mpa。
d)工作环境:温度-20℃~120℃ 湿度:95% 工作介质:水与污水PH值:5~10
e)安装位置:正常状态下正向迎水、处于铅垂状态。
f)**大工作水头:单向受压:正向:10m 反向:5m 双向受压:均为10m
g)启闭速度:不小于0.2m/min,不大于1.5m/min。
h)闸框距边壁距离≥300㎜,距池底距离≥150㎜~250㎜。
合金铸铁镶铜闸门主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封面等部件组成。
(1)门框由合金铸铁整体浇铸而成,门框两侧自带导槽,精加工之后作门体升降的导轨。门框平面经龙门创及立车精加工并分别加工一道槽,以便镶入青铜密封面。
(2)门体为整体铸造的方形和圆形开板,并应在迎水面自带“井”字形的加强筋,加强筋的数量视闸门规格大小而定,一般间距为250~350mm之间,门体平面精加工并带有镶铜条的槽,以便镶入青铜密封面,门体两侧精加工与门框侧槽配合,形成上下滑轨。门体上端有吊耳为铸钢,门体与吊耳的两接角面精加工之后用螺栓固定,吊耳的销轴孔用镗床加工。
(3)导轨用合金铸铁制作,导轨面加工成与门框一样的槽,并在平面上镶入青铜,减少门体上下运行时的磨擦力,导轨和门框连接的接触部位精加工,用螺栓联接,并没有定位销防止错位。
(4)楔紧装置:为达到闸门的止水效果,闸门两侧应设置楔块。楔块用锡青铜制成,用螺栓分别与门体和门框上的楔座固定,楔座铣成长孔,便于楔块的调整,当闸门的某一处止水效果不好时可局部调整楔块,当门体未关到位或已到位而楔块尚楔紧时,需调整全部楔块。
(5)密封面应采用铜条或铜圈分别镶入门框和门体的槽内蒙古自治区,密封面铜条镶好之后用龙门刨铣床进行铣削,磨削加工,应保证门框和门体之间的密切配合。
(6)丝杆由圆钢制成梯形螺纹,其精度应达到7e级标准,螺纹长度比门体行程高度加长200mm,闸门处于关闭位置时,螺纹超出启闭机50mm,丝杆总长度超过500mm时,应作分段加工,其接头采用圆钢加工成内圆孔,并用圆钢铰制螺栓将丝杆和接头固定。接头用固定工装加工,可与相同规格的丝杆互换配合。丝杆总长度超过4000mm时,应增设轴导架,轴导架由铸铁衬套管安装在多功铸铁托架上组成,铸铁托架固定在池壁上,导管与托架都可在两个方向进行调节,丝杆下部焊有圆钢销套,用销轴与门体相连。
(7)所有合金铸铁部件的**小厚度>20mm。
(8)门框、门体应按**大工作水头设计,其拉伸和剪切强度的安全系数不应小于5,挠度不应大于构件的1/1500,导轴的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不应小于5。
(9)当反向水压超过3.0m时,采用双向闸门。双向受压闸门结构主要特性:
a、防止反向受压时门体与框的间隙增大,应增加上下楔块,确保门体与门框密封间隙≤0.08mm的间隙,渗漏量控制在**大反向水头时渗漏量≤2.5L/m.min。
b、闸门的门体结构应考虑反向中受压时门体的承压力。
c、为加强闸门与墙体联结的牢固性,增加连接螺栓的数量。
(10)电动启闭机采用电动装置形式,有高度显示,过力矩保护功能。
主要零部件材质
门体:镍铬合金铸铁
门框:镍铬合金铸铁
导轴:45#
楔座(楔块):镍铬合金铸铁(ZcuSn5pb5Zn5锡铅青铜)
密封座:ZcuSn5pb5Zn5锡铅青铜
传动丝杆:QCr13不锈钢
紧固件:Q235A碳钢
铸铁镶铜方闸门与启闭机连接后的调试过程
1、闸门应注意闸板的上、下极限位置,不能超限,以免损坏闸门或启闭机。 2、闸门在起闭过程中如有异常情况应立即停止使用,及时检查修理。 3、闸门在关闭时距闸底10公分处,暂停2分钟,让激流冲净底门槽内杂物,然后再将闸门关闭。 螺杆式启闭机 1、 一定要保持基础布置平面水平180o;启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上;螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面;要与闸板吊耳孔文和垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。 2、 将启闭机置于安装位置。把一个限位盘套在螺杆上,将螺杆从横梁的下部旋入启闭机,当螺杆从启闭机上方露出后,再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。 3、 启闭机的基础建筑物安装必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行试调和试运转。 4、 安装启闭机根据闸门起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负3mm,高程偏差不超过正负5mm。然后浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。 5、 起闭机电气设备的安装,符合图纸及说明书的规定,全部电气设备均可靠的接地。 6、 每台起闭机安装完毕,对启闭机进行清理,补修已损坏的保护油漆,灌注润滑脂。 (三)启闭机调试 1、在无荷载的情况下,保证三相电流不平衡不超过正负10%,并测出电流值。 2、上下限位的调节:当闸门处于全闭的状态时,将上限压紧上行程开关并固定在螺杆上。当闸门处于全开时,将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。 3、启闭机的主令控制器调整,必须保证闸门升降到上、下限位时的误差不超过1cm。
铸铁镶铜方闸门安装事宜: 1、按预埋图中的要求预留闸门及启闭机安装位置; 2、用吊铅锤直线方法预埋预埋件,保证其表面和垂直度为1.5~3‰范围内; 3、用螺栓将门框、导轨固定在预埋件上; 4、当螺杆细长比(提升杆长度/螺杆外径)4H/d>200时应设置轴导架,轴导架距闸门吊耳距离应大于闸门**大开启度。
铸铁镶铜方闸门安装注意:1、水头(H)指**高水位至闸门底部高度; 2、以上表中启闭力为承受正压力状态下; 3、表中吨位已含闸板自重,不含予启力; 4、预气力大小与闸门的 块数量,斜度及加工精度有关,一般为开启力的60%~100%; 5、选用启闭机的力一般取1.6~2倍的开启力; 6、其它规格闸门的启闭力根据承压力面积参考本表取近似值。
铸铁镶铜方闸门使用、维护及保养
1、使用前,操作人员应熟悉设备性能和操作方法。 2、使用手动启闭机与闸门时,要摇动均匀,不允许在开启或关闭时用力过猛,以防损坏定位装置。 3、使用手电两用启闭机与闸门时,闸门全开或全关由电器自动控制,当因停电而必须用手动时,应将转换手柄打到手动位置方可开启或关闭闸门。如果要求闸门处于半开启状态,可由操作人员根据经验,或根据开度指示器读数进行操作。 4、要求每季度对启闭机轴承螺母螺杆等部件加注黄油或机油一次,每年对闸门表面进行除锈,涂防锈漆一次。
铸铁镶铜方闸门选用须知:
1、 选用闸门时应注明H值(闸门中心至启闭机底部平台高度); 2、 启闭机应根据表中启闭力及自动化程度确定,具体可参考启闭机样本。 3、 平台设计负荷应考虑正反双向承受(关闭力参考开启力)。 4、 轴导架是根据井深不同而设定的,设计时应与联轴器不干涉; 5、 工作时整条螺杆,联轴器、闸板都做上下移动为明杆闸门,工作是螺杆不移动,闸板上下 移动称为暗杆闸门。 6、 方向承压闸门应选用时应注明,正向承压闸门当用于随受么向水压时,水头应<2.5m; 7、 暗杆闸门宜装于风景区或道路中间的窖井内,此种闸门自带开启装置,不需**启闭机; 8、 订货时应注明H,并注明单独闸门(与配套启闭机)的具体名称、型号、规格; 9、 本厂可承制其它材料(不锈钢、碳钢、铝合金、塑料)或特殊形工闸门; 10、本厂供货不含任何预埋件,所以闸门布置参照上页; 11、本厂所提供样本如有修订不另行通知。