博世ds7400xi-chi 简易编程
发布时间 2025-02-26 15:52:02

产品描述
DS7400XI-CHI编程案例(7457I) | |||
步 骤 | 地 址 | 数据内容 | 含 义 |
一 | 输入9876#0,即进入编程 | ||
二 | 4058 | 01# | 恢复出厂值 |
三 | 0031-0278 | 确定每个防区的防区类型 | |
0039 | 03# | 第9防区为连续报警,周界即时防区 | |
0040 | 03# | 第10防区为连续报警,周界即时防区 | |
0041 | 03# | 第11防区为连续报警,周界即时防区 | |
0042 | 03# | 第12防区为连续报警,周界即时防区 | |
0043 | 03# | 第13防区为连续报警,周界即时防区 | |
0044 | 03# | 第14防区为连续报警,周界即时防区 | |
0045 | 03# | 第15防区为连续报警,周界即时防区 | |
0046 | 03# | 第16防区为连续报警,周界即时防区 | |
0047 | 03# | 第17防区为连续报警,周界即时防区 | |
0048 | 03# | 第18防区为连续报警,周界即时防区 | |
0049 | 03# | 第19防区为连续报警,周界即时防区 | |
0050 | 03# | 第20防区为连续报警,周界即时防区 | |
四 | 按住“*”键三秒不放,退出编程 | ||
注意事项 | 1、以上为扩展12个DS7457I的编程方法; | ||
2、DS7400XI主机自带1-8防区不管有无使用,均要串接一个2.2K电阻; | |||
3、DS7447E键盘使用前要先跳线,以确定其编号;使用一个时就设为1; | |||
4、DS7457I等扩展模块在使用前都要先拨码,以确定其防区号; | |||
5、总线线材采用RVV4*1.5以上;单路总线的**长距离控制在1.6公里以内; | |||
6、探测器到主机或模块采用RVV4*0.5时距离须控制在200米以内; | |||
7、在连接总线前,确保其没有断路或短路; | |||
8、在扩展防区没有超过120个的情况下,总线先连接到DS7436的A端口上; | |||
9、总线连接到总线驱动器或者扩展模块连接到总线时,都要注意正负极性 | |||
不能接反; | |||
10、前端模块通常连接探测器的常闭(NC)输出端;串接一个47K电阻; | |||
11、总线无故障的情况下,前端模块的输入端总线电压正常值为10-12V; | |||
12、若不能正常布防,请查看键盘显示Not ready XXX(表示第几防区开路) | |||
防区故障或报警都会造成开路; |
深圳市普泰克智能科技有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 刘春梅 |
---|---|
联系电话 | 0755-84172020 15012905801 |
地址 | 深圳市龙岗区坂田上雪科技工业城东区八号D栋6楼 |
邮箱 | lcm@ptk110.com |