菲尼克斯接线端子

发布时间 2015-05-19 09:07:32

产品描述

概述

层数 1
连接量 2
颜色 灰色
绝缘材料 PA
阻燃等级,符合UL 94 V0
应用领域 铁路工业
  机械工程
  工厂工程
  过程工业
**大负载电流 31 A (当连接截面积为4 mm?的导线时)
额定浪涌电压 8 kV
污染等级 3
电涌电压类别 III
绝缘材料组 I
连接符合标准 IEC 60947-7-1
**大负载电流 31 A (当连接截面积为4 mm?的导线时)
额定电流IN 24 A (接线容量2.5mm?)
额定电压 UN 800 V
**大负载电流 31 A (当连接截面积为4 mm?的导线时)
开口式侧板 ja
冲击测试规格 DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
防手背接触保护 保证
防手指触摸 保证
脉冲耐受电压测试设定点 9.8 kV
电涌电压测试结果 通过测试
大功率频率耐受电压设定点 2 kV
电源频率耐受电压测试结果 通过测试
检查接线点的机械稳定性(5 x 导线连接) 通过测试
弯曲测试转动速度 10 rpm
弯曲测试 135
弯曲测试导线横截面/重量 0.08 mm? / 0.1 kg
  2.5 mm? / 0.7 kg
  4 mm? / 0.9 kg
弯曲测试结果 通过测试
导线横截面拉伸力测试 0.08 mm?
牵引力设定点 5 N
导线横截面拉伸力测试 2.5 mm?
牵引力设定点 50 N
导线横截面拉伸力测试 4 mm?
牵引力设定点 60 N
拉伸力测试结果 通过测试
在端板上进行紧固 NS 35
设定点 1 N
紧固测试结果 通过测试
要求,电压降 ≤ 3.2 mV
电压降测试结果 通过测试
升温测试 通过测试
导线横截面短路测试 2.5 mm?
短时电流 0.3 kA
导线横截面短路测试 4 mm?
短时电流 0.48 kA
短路稳定性测试 通过测试
无螺钉组合式端子温度循环老化测试 192
老化测试结果 通过测试
热敏特征的验证(针焰实验)有效耐受期 30 s
热测试结果 通过测试
测试规范,摆动,宽带噪音 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
测试频谱 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行
测试频率 f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz
ASD等级 0.964 (m/s2)2/Hz
加速度 4.25 g
每轴的测试周期 5 h
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴
摆动,宽带噪音测试结果 通过测试
测试规范,冲击测试 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
冲击形式 半弦
加速度 30g
冲击持续时间 18毫秒
每个方向的冲击次数 3
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
冲击测试结果 通过测试
温度指标,绝缘材料(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 125 °C
低温下的静态绝缘材料应用 -60 °C
返回顶部

尺寸

宽度 5.2 mm
端板宽度 2.2 mm
长度 48.5 mm
NS 35/7,5高度 36.5 mm
NS 35/15高度 44 mm

接线数据

连接符合标准 IEC 60947-7-1
连接方式 弹簧连接
刚性导线**小横截面 0.08 mm?
刚性导线**大横截面 4 mm?
AWG/kcmil导线**小横截面 28
AWG/kcmil导线**大横截面 12
多芯线**小横截面 0.08 mm?
柔性导线**大横截面 2.5 mm?
AWG导线**小横截面,柔性 28
AWG绞线**大横截面,柔性 14
柔性导线横截面,不带绝缘套管的**小冷压头 0.14 mm?
柔性导线横截面,不带绝缘套管的**大冷压头 2.5 mm?
柔性导线横截面,带绝缘套管的**小冷压头 0.14 mm?
柔性导线横截面,带绝缘套管的**大冷压头 2.5 mm?
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,**大 0.5 mm?
**小剥线长度 8 mm
**大剥线长度 10 mm
塞规 A3 
南京瑞弗利电气有限公司
联系人 娄红燕
联系电话 025-84571020 
18114923819 
地址 南京市秦淮区仙鹤街2号精锐SOHO 208室
邮箱 2471470236@qq.com
进入店铺 在线留言

了解更多