变压器室门适用于一般工业及民用建筑的独立的或附设的封闭式开敞式变压器室。可分为封闭式变压器室门和开敞式变压器室门,封闭式变压器室门又可分为高式和低式两种。开启方式分为单扇平开门和双扇平开门,为。防火隔墙为防火门,高压变压器室门需要通风散热,所以门下方需带百叶窗,并加防鼠金属网。所有门必须有效接地。低压室可带可不带门下百叶。尺寸大小按设计要求加工制作。
材料制作、安装
3.1 钢板及型钢采用性能不低于Q235-B钢材,焊条采用E43型。彩钢板制作拼装采用铆接或胶粘接,不能采用电焊连接。
3.2 焊缝除注明者外均采用连接焊接,不得有未熔化、未焊接、气孔、裂纹、烧穿等焊接缺陷。
3.3 门扇骨架允许尺寸误差:
名 称 |
大门扇 |
小门扇 |
|
1 |
骨架的长和宽 |
每米±0.8mm |
±2.0mm |
2 |
骨架的对角线 |
每米±1.0mm |
±3.0mm |
3 |
骨架的平面扭翘 |
不大于3.0mm |
不大于2.0mm |
3.4 小五金在门扇上的位置应准确,除图上注明外,门扇小五金的选择和焊接程序可现场自定。
3.5 除彩钢板外,其他材质需做防锈和饰面漆处理。
3.6 安装前应检查门窗扇的几何尺寸,并使之不超过允许误差。
3.7 安装时门扇竖起于洞口中,各部位调整至要求尺寸,门扇应保持垂直。将上下门轴初步点焊于洞口门樘的预留件及门扇边梃上,应保证上下门轴在同一垂直线上,经反复试运 转合格后,再将门轴焊牢,待焊接固定到位后再进行门樘的抹灰工程施工。
?