智能排烟 换气控制器 睿士达 高灵敏高可靠

发布时间 2023-10-15 15:04:52

产品描述

结构型式 吸顶式
显示方式 LED
开孔尺寸 5 mm

一、 简介

   睿士达RESDA(Reliable Early Smoke Detection Apparatus)智能排烟控制器,通过超高灵敏度的烟雾检测,输出控制排风装置,具备如下主要特点:

★ 采用蓝光技术,结合全球**的电子滤网技术,滤网孔径大小软件可调,自动去除灰尘、水汽等干扰,是目前探测灵敏度**高、防误报能力**强的烟雾探测器。

★ 红外遥控操作。

★ 自动灵敏度高、中、低可设。

★ 具备排烟自动控制、手动控制功能。

★ 输入控制带光电隔离的大功率继电器模块,稳定可靠。

★ PM2.5监测,可显示实时、1小时、1天PM2.5。

 

二、 主要技术指标

内容

具体参数

电源电压

DC12V

电源电流

1A

烟雾探测器电流

< 20mA

烟雾探测灵敏度

0.0002%m/obs

烟雾报警灵敏度

0.005%m/obs—0.320%m/obs

烟雾测量范围

0.0002%m/obs—800.0000%m/obs

继电器模块**大负载

10A/220V AC,10A/30V DC

PM2.5 测量范围

1ug/ M3—5000ug/ M3

环境温度

-10℃—50℃

相对湿度

< 95%RH(不凝露)

三、 安装

注:安装时,先将底座固定在天花板上,接好线,再将探测器上定位边缘对准底座上的定位槽,顺时针旋转即可,反之,逆时针旋转就可以取下。

四、控制原理

为了控制稳定性,采用回滞烟雾值控制原理: 烟雾探测器检测到烟雾上升,大于指定值(高灵敏度时为150,中灵敏度时为:300,低灵敏度为600)时,烟雾探测器提示控制输出使能,与之相连的继电器动作,如果烟雾继续上升,大于指定值(高灵敏度时为250,中灵敏度时为500,低灵敏度为1000),警告控制输出使能,与之相连的继电器动作;如果烟雾下降,小于指定值(高灵敏度时为200,中灵敏度时为:400,低灵敏度为800)时,警告控制继电器恢复,烟雾继续下降,小于指定值(高灵敏度时为100,中灵敏度时为:200,低灵敏度为400),提示控制继电器恢复。

为了适应不同大小的空间,继电器恢复前时,需要延时一段时间,以加强控制稳定性。延长时间可以设置。

五、延长时间设置

打开探测器设置盖,可以发现两个跳线开关:JP1,JP2,具体含义如下:

JP1

JP2

延时时间

断开

断开

30秒

短接

断开

60秒(缺省)

断开

短接

90秒

短接

短接

120秒

六、操作

1、复位:用于对烟雾报警复位,清除烟雾报警;操作成功时,红灯闪一下,表示此工作模式工作在高灵敏度下,黄灯闪一下表示工作在中灵敏度下,蓝灯闪一下工作在低灵敏度下。

2、静音:免扰模式,检测到烟雾报警时,不显示报警,操作成功时红灯闪一下,表示此灵敏度工作在自动模式。 

3、提示:用于手动控制提示输出。按一下提示对应的继电器动作,再按一次,继电器恢复。

4、警告:用于手动控制警告输出。按一下警告输出对应的继电器动作,再按一次,继电器恢复。

5、高、中、低:灵敏度选择,高灵敏度是中灵敏度一倍,是低灵敏度的4倍。操作成功时红灯闪一下,表示此灵敏度工作在自动模式,黄灯闪一下表示工作做在显示锁定模式,蓝灯闪一下工作在声音锁定模式。

 

高灵敏度下的报警状态显示及控制动作(单位:0.0002%m/obs)

LED显示

烟雾浓度(0.0002%m/obs)

输出

备注

不显示

0-10

继电器不动作。

蓝灯闪烁

10—50

蓝灯恒亮

50—100

黄灯闪烁

100—150

提示输出控制

烟雾值大于黄灯恒亮的值时(150),对应的继电器动作,烟雾值小于黄灯闪烁的值(100)时,继电器恢复。

黄灯恒亮

150-200

红灯闪烁

200—250

提示输出控制

警告输出控制

烟雾值大于红灯恒亮的值时(200),对应的继电器动作,烟雾值小于黄灯闪烁的值(150)时,继电器恢复。

红灯恒亮

>250

注:中灵敏度烟雾浓度值是高灵敏度的2倍,低灵敏度烟雾浓度值是高灵敏度的4倍。

6、自动、显示锁定、语音锁定:操作后,均进入自动工作模式,由探测器自动控制。

7、实时、1小时、1天:PM2.5显示,分别显示实时值、**近1小时的值、**近1天的值。显示内容如下表:

PM2.5显示表一

不显示

蓝灯闪烁

蓝灯恒亮

黄灯闪烁

PM2.5<10ug

10ug<PM2.5<=35ug

35ug<PM2.5<=75ug

75ug<PM2.5<=115ug

轻度污染

PM2.5显示表二

黄灯恒亮

红灯闪烁

红灯恒亮

115ug<PM2.5<=155ug

中度污染

155ug<PM2.5<=195ug

重度污染

195ug<PM2.5

严重污染

 

  注:使用时候一定要把遥控器上断电塑料片取出,否则无法遥控操作。

探测器在刚上电时,立即进行检测,由于电路参数还在自我学习过程中,此时灵敏度还未达到**佳状态,检测效果相对来说,要差一点。10分钟后,自我学习完成,检测效果**好。探测器上电时,红黄蓝三色灯闪烁,表示正在学习状态,10分钟后,将停止闪烁,进入**佳检测状态。

 

六、质量保证和售后服务

    自本机售出之日起,在保证外观外壳不影响二次销售的情况下,七天内包退;保修期内(12个月),如仪器本身发生故障,经本公司查验属实,本公司负责免费维修及更换零部件,超出保修期限只收零部件成本费,终身维

修。唯以下情形除外,希请留意。

  • 用户自行改换或修理仪器内任何部分及一切人为损坏。
  • 因不正常安装,使用及意外所引起的损坏。 

在使用中如有任何问题, 可以给我们留言或者直接联系我们,我们都将为您提供方便、周到、及时的服务。

上海滇耀精密电子有限公司
联系人 程波
联系电话 021-86968667 
18986968667 
地址 嘉定区福海路1011 号1 幢B
邮箱 934317281@qq.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航