德国阳光蓄电池A412 32G6免费发货 假一罚十
发布时间 2019-05-08 11:32:05
产品描述
德国阳光蓄电池A412/32G6免费发货 假一罚十
德国阳光蓄电池1年内出现任何质量问题德国阳光电池是对埃克塞德科技集团(Exide Technologies) 旗下品牌Sonnenschein电池的通俗称法。Sonnenschein品牌蓄电池是世界上胶体电池的鼻祖,采用专利Dryfit胶体技术,代表了相 应级别蓄电池的**高能量储存与放电密度,拥有无与伦比的安全性和深放电性.
德国阳光蓄电池的安装和调试
◆ 德国阳光蓄电池A412/32G6的安装
电池可以随使用设备而安装,也可以安装在电池架上;
电池安装时要符合设备安装要求,安装时应使用地脚以保持电池架水平。
安装蓄电池的地面或电源柜应有足够的承载能力。
◆ 德国阳光蓄电池A412/32G6连接
在进行安装之前,检查所有的单体及电池,看有无硬性破损,确保极性准确无误。
摆放好连接件。
将电池组按正确的极性与充电器连接。在此过程中充电器须呈断开状态,不得连接负载(正极柱至正端子)。
在装卸导电连线时,应使用绝缘带包扎的工具,安装或搬运电池时要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜,电池在搬运过程中,防止碰撞冲击,不得扭动端柱和安全排气阀。严禁将工具、杂物或其它导电物品放在电池上。
脏污的接线端子或不牢固的连接均可能引起电池打火,所以要保持接线端子在连接处的清洁,并拧紧**连接电缆,使扭矩达到要求值,并不对端子产生扭曲应力。
◆德国阳光蓄电池A412/32G6调试
保证电池要在洁净的环境下运行;
在使用之前,电池要根据环境温度调整恒定的浮充电压充电,例如在20℃用2.23~2.27V/单体充电16~24h,或者,在20℃用2.33~2.40V/单体的电压可以使时间减少至8h~12h。
如果电池贮存状况比较恶劣,调整充电电压是必要的。
◆ 德国阳光蓄电池A412/32G6注意事项
不可倒置或横置使用、存放;
不要使用合成材料,以避免静电;
使用干净、柔软、干燥的布来清洁电池表面,不要使用化学品或清洁剂;
使用绝缘工具
在合适的位置安装
检查电池安装是否与安装图相符。德国阳光蓄电池A412/32G6
德国阳光蓄电池的技术先进,寿命长,性能稳定。
1、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避 免一般蓄电池易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象,工作温度范围。
2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用独特的管式极板,因此电池寿命长。
4、电池极板采用无锑合金,电池自放电极低。20°C下存放两年后,还有50%以上的容量,即两年内不需补充电。
5、超强的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能。
6、电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。
7、采用高灵敏低压伞型气阀(德国阳光公司专利),使蓄电池使用更加安全可靠。
8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封(德国阳光公司专利),保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。
德国阳光蓄电池A400系列型号规格表:
型号 |
防火等级 |
电压 V |
C10 1.8 VpC 20 ℃ Ah |
长 mm |
宽 mm |
高 mm |
约重 kg |
. A412/5.5 SR |
UL94 HB |
12 |
5.5 |
152 |
66 |
98 |
2.5 |
. A412/8.5 SR |
UL94 HB |
12 |
8.5 |
152 |
98 |
98 |
3.6 |
. A412/12 SR |
UL94 HB |
12 |
12 |
181 |
76 |
156 |
5.6 |
. A412/20 G5 |
UL94 HB |
12 |
20 |
167 |
176 |
126 |
8.5 |
. A412/32 G6 |
UL94 HB |
12 |
32 |
210 |
175 |
175 |
13.6 |
. A412/32 F10 |
UL94 HB |
12 |
32 |
210 |
175 |
181 |
14.1 |
. A412/50 G6 |
UL94 HB |
12 |
50 |
278 |
175 |
190 |
19.5 |
. A412/50 A |
UL94 HB |
12 |
50 |
278 |
175 |
190 |
19.5 |
. A412/50 F10 |
UL94 HB |
12 |
50 |
278 |
175 |
196 |
20.0 |
. A412/65 G6 |
UL94 HB |
12 |
65 |
353 |
175 |
190 |
24.6 |
. A412/65 F10 |
UL94 HB |
12 |
65 |
353 |
175 |
220 |
25.1 |
. A412/85 F10 |
UL94 HB |
12 |
85 |
204 |
244 |
276 |
32.0 |
. A412/90 A |
UL94 HB |
12 |
90 |
284 |
267 |
230 |
34.5 |
. A412/90 F10 |
UL94 HB |
12 |
90 |
284 |
267 |
237 |
35.0 |
. A412/100 A |
UL94 HB |
12 |
100 |
513 |
189 |
223 |
39.5 |
. A412/100 F10 |
UL94 HB |
12 |
100 |
513 |
189 |
223 |
40.0 |
. A412/120 A |
UL94 HB |
12 |
120 |
513 |
223 |
223 |
48.5 |
. A412/120 F10 |
UL94 HB |
12 |
120 |
513 |
223 |
223 |
49.0 |
. A406/165 A |
UL94 HB |
6 |
165 |
244 |
190 |
275 |
31.0 |
. A406/165 F10 |
UL94 HB |
6 |
165 |
244 |
190 |
282 |
31.5 |
. A412/180 F10 |
UL94 HB |
12 |
180 |
518 |
274 |
244 |
70.0 |
. A412/180 A |
UL94 HB |
12 |
180 |
518 |
274 |
238 |
69.5 |