全自动水位控制器原理图
发布时间 2015-11-20 16:26:22
产品描述
全自动水位控制器原理图
1、
DXYK-3系列液位显示控制仪的传感器垂直安装于被测液体中,在液体浮力的作用下,内部带有磁钢的浮球,随液位变化而产生位移。磁钢的磁场作用于传感器检测管内的湿(干)簧管,使其触点吸合或断开,形成传感器输出阻值的变化。通过显示表将阻值的变化转换成相对应的LED发光二极管亮熄,从而模拟出被测液位的高低变化,当液位在两湿(干)簧管之间时不吸合,显示表保持上一位置,直到下一湿(干)簧管动作,保证其不出现暗区。
2、
液位报警点是预先设定的,当液位达到预定的设定点时,显示表内继电器动作,通过继电器触点的通断,给出相应上、下限报警信号及输出控制信号,以实现液位显示和控制的自动化。
全自动水位控制器原理安装与接线
1、传感器安装
(1)传感器的安装可采用旁通管安装法、池壁安装法及容器顶部安装法(见图4)。传感器安装在容器上时,其下部应牢固固定于容器底部。(池壁安装法详见图10-14及表一)
(2)传感器的检测管与安装法兰间用YS250-F6×6盘根填满后,再用压紧螺帽紧固。
(3)安装时必须将浮球固定磁钢的一端朝下,否则产生测量误差,装前可用铁钉等铁磁物质测试判断 。
全自动水位控制器原理功能仪表接线
(1)传感器与显示表之间连线,不能同交流强电线同路敷设,以防止交流电产生电磁干扰信号,影响仪表指示甚至损坏仪表, **好采用KVV-
n×1mm2导线桥架或铁管内敷设、具体接线(见图15-20)。
1.适用于钢筋混凝土水池、钢制水箱及不锈钢水箱,其固定件用不锈钢材质。
2、钢制、不锈钢制水箱支架,焊在水箱壁上或箱内钢梁上。
3、水位传感器检测管为塑料或尼龙材质时,而水位控制幅度小于1.5米(不锈钢管小于2.5米)时,支架(二)可取消。
4、支架固定位置,应保证浮球在每个控制点运行无阻。
5、必须保证检测管安装垂直度,钢制支架等零件涂底漆二度,面漆三度。
1.生活泵二次控制要求:两台生活泵互为备用,工作泵出故障时泵用泵延时自动投入,水箱液位过低时停泵,变频启动。
2.消火栓泵二次控制要求:两台消火栓泵互为备用,工作泵故障时备用泵延时自动投入,水泵由消防主机、紧急启动按钮(设于中控室)控制启动,消防水池液位过低时停泵,并设有工作状态(手动、自动、备用)选择开关,软启动。
3.组合式液位控制仪 液位传感器 动力配电柜 消防泵控制柜 生活泵控制箱
潜污泵控制箱
5
19
联系人 | 杨小雪 |
---|---|
联系电话 | 029-87978826 15596434005 |
地址 | 西安市莲湖区华泰市场B座 |
邮箱 | 2678721030@qq.com |