交直流负载箱
发布时间 2019-07-25 15:04:11
产品描述
交直流负载箱能
1. 实训设备
电压给定板B9607;数字量给定板B9608;接触器板B9601。6RA70全数字型直流调速装置:电枢输入3AC、400V、50/60HZ、13A
,输出DC +-420V、15A,磁场:输入2AC、400V、
50/60HZ、3A,输出DC 325V、3A;直流电动机电枢电压220V,电枢电流1.6A
,磁场电流0.11A,转速2000r/m;测速发电机转速2000r/m时10V。
2. 实训电路
3. 实训内容
(1)接线
按图示线路接线,QS1选用主控板上三相电源开关,QS2选用主控面板上单相电源开关。将RW1电位器旋转至中间位,使其在通电后的输出电压为零,置SB14~SB17为断开状态。
(2)参数设定
1)合上QS1空气开关,接通三相电源,装置面板上显示运行状态07.0进到参数化状态
置
P051=21 恢复工厂设置
P051=40
受权给使用人员的参数设置权
P052=3
显示所有参数
数字式直流调速装置(6RA70)单机实验接线图
交直流负载箱能
2)输入电动机参数
P100.001=1.6A 电枢电流额定值
P101.001=220V 电枢电压额定值
P102.001=0.11A 磁场电流额定值
P114.001=10 S 电机热时间常数
3)调整整流器额定电流
P076.001=20%
使整流器电枢额定直流与电动机相匹配,即15A×20%=3A
P076.002=10%
使整流器励磁额定直流电流与电动机相匹配,即3A×10%=0.3A
4)调整实际整流器供电电压
P078.001=380V 电枢回路实际供电电压
P078.002=380V 磁场回路实际供电电压
5)模拟测速机反馈
P083=1
测速机反馈
P741=10V
**高转速时的测速机电压
P200=10
反馈斜波时间常数10ms
6)磁场控制
P082=2
弱磁,在达到运行状态07或更高状态时,经P257参数设定的时间延迟后,自动减至由P257设定的励磁电流
P257=20% 减为原来电流的20%
P258=2S
2S后自动减弱
7)电流、转矩限幅
P171=100% 转矩方向I的电流限幅
P172=100% 转矩方向II的电流限幅
P180=100% 转矩方向I的转矩限幅
P181=100% 转矩方向II的转矩限幅
8)斜坡函数发生器
P303=5S 加速时间
P304=5S 减速时间
P305=1S 初始圆弧
P306=1S **终圆弧
9)定义点动运行方式
P435.03=10
选择36号端的SB14闭合时为点动运行(开关量连接器B0010为端子6的状态)
P436.03=5
定义点动运行速度为50%的额定转速(连接器KOO5连接的信号为50%)
10)模拟量(输出口)信号监视
P750=190
选择模拟量输出端子14/15,显示斜坡函数发生器的输出信号
P751=2
接入带符号的信号(反向)
或=0
接入带符号的信号(不反向)
P752=1ms
信号滤波时间为1ms
P753=10
输出规格化(-10V-+10V)
P754=0
偏置为0
11)开关量(输出口)信号监视
P770.001=0 端子46的开关量输出不反号
P771=12
监视36号端子的状态(开关量信号B0012为端子36的状态)
(3)**优化运行
交直流负载箱能
合上QS2空气开关,
45
50
101