ZSFM型隔膜式雨淋报警阀
发布时间 2017-02-15 21:40:09
产品描述
ZSFM型隔膜式雨淋报警阀提供两种报警方式:
机械方式,即可用水流推动水力警铃报警;
电控方式,通过压力开关发出的电信号使电讯音器发出报警。雨淋报警系统是有雨淋报警阀、探测控制系统及必要的阀、管件、接管和压力表等组成的灭火系统。
控制柜发出信号打开电磁阀之后,仍要求持续的电信号保持电磁阀的打开状态,直到接到关闭信号后才能关闭电磁阀。控制管路上的电磁阀关闭时保持雨淋阀隔膜室(控制腔)内的水压压力,能使雨淋阀不打开。当电磁阀接到命令打开时,隔膜室(控制腔)则通过泄压的方式使雨淋阀打开。
ZSFM型隔膜式雨淋报警阀规范和性能
公称通径 |
DN100、DN150、DN200 |
额定工作压力 |
不低于1.2MPa |
供水压力范围 |
0.14~1.6MPa |
密封试验压力 |
2.4MPa |
报警口压力 |
=0.05MPa |
产品试用标准 |
GB5135.5-2003《自动喷水灭火系统第5部分:雨淋报警阀》 |
ZSFM型隔膜式雨淋报警阀说明
雨淋阀是雨淋阀系统和预作用系统中用于控制水流和起报警作用的装置。即在出现火灾时控制系统才使隔膜打开,让水流入系统管网内进行灭火,并使水力警铃报警。
雨淋阀上的隔膜室(控制腔)内的水压高低控制着隔膜的开或闭。当控制室内的水压等于供水压力时,隔膜关闭,水不能进入系统侧;当该处的水压比供水压力低时,则隔膜被供水压力顶开,水流入系统侧,进行喷水灭火。
隔膜室(控制腔)内的压力,由装在保护区内的探测系统来控制,这个探测系统同时也就是雨淋阀隔膜的驱动系统,此系统分为电动控制,气动控制或液压控制。
雨淋报警阀系统在系统侧管网上都装开式喷头并由雨淋阀供水。
ZSFM型隔膜式雨淋报警阀主要外形和连接尺寸
型号 |
规格DN |
长L |
宽W |
高H |
法兰螺孔Z-d |
选用螺栓、螺母参考尺寸 |
ZSFM |
100 |
440 |
750 |
600 |
8-Φ18 |
16-M16×135 |
150 |
480 |
800 |
680 |
8-Φ22 |
16-M20×140 |
|
200 |
580 |
850 |
780 |
12-Φ22 |
24-M20×150 |