南京直销接地线,国标接地线型号,发电厂接地线分类

发布时间 2016-05-30 10:59:32

产品描述

南京直销接地线,国标接地线型号,发电厂接地线分类

南京直销接地线,国标接地线型号,发电厂接地线分类

南京直销接地线,国标接地线型号,发电厂接地线分类

 

厂家电话:0311-85127508   业务扣扣:2014853261

主营范围:电力安全防护用品、线路金具、仪器仪表,路面硬化,钢结构彩钢板房施工安装

 

产品名称:双簧卡口式接地线

  产品型号:BT-WS型

  适用环境:10KV、35KV、110KV、220KV、500KV变电线路、输电线路。

  接电夹型式:双簧卡口式接电夹

  接电夹规格:接电夹开口口距35mm,**大开口口距65mm

  接地线操作杆规格:操作杆长度和外径可根据用户需求定制。

  操作线的工频耐压试验,10KV,35KV,63KV,110KV,220KV接地棒分别要通过在45KV,95KV,175KV,220KV,440KV打耐压,保持一分钟不击穿。而330KV,500KV接地棒要分别在380KV,580KV上打耐压,保持五分钟不击穿。

  简单介绍

  我公司生产的接地线是电气工作必不可少的一种安全工具,它便于携带,可在现场灵活使用,也叫便携式短路接地线。 挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,可防止突然来电对人体的伤害。实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。

  接地线使用注意事项

  接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,不可马虎大意。挂接地线是在停电后所采用的安全预防措施,若不使用或者不正确使用接地线,往往会加大事故侵害发生的几率。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。

  接地线的维护与保管

  1、在正常情况下,每次使用前均应认真检查是否完好,软塑铜线应无裸露、断头,螺母无松脱。否则不得使用。

  2、 接地线不得随地乱摔,注意清洁卫生工作,预防泥沙,脏物进入产品孔隙之中,从而影响正常使用。

  3、 经受短路电流后的接地线应根据受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。

  高压接地线的使用说明

  (1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。

  (2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。

  (3)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。

  (4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

 

怎样识别优质接地线

在接地电缆护套建设应注意绝缘层,接地端子,接地导体,和一个弹簧板组件。在使用过程中,接地线的横截面应根据实际使用的选择。  

1.接地线体是用螺栓固定在地上,然后打开夹板。并支持良好的弹簧,操作钳体接地导线或架空地线,电线夹紧装置身体碰撞或搁浅后便携式接地线要对齐

2.在去除的时候,**卸下夹板,并**终移除螺栓。  

3.检查工作期间,施工人员应穿防静电服装。  

4.在施工期间,地面上,需要挂上警示牌。  

携带型短路接地线的保管存放不规范:  一些单位的携带型短路接地线没有实行对号入座式的保管存放,而是一大捆的存放在工具柜上。有些单位堆放在高压室内墙边一角,且靠近接线耳处护层磨破,铜绞线损伤。有些则挂在高压室、厂用电室潮湿的墙壁上,随手在墙上编个号,而接地线本身没有编号。低压接地线与10kV、110kV、220kV接地线的编号重复,两者都是同号,容易混淆  

为此建议:把携带型短路接地线放人专门设置的安全工器具室,象保管一样实行对号入座式的存放。

经验表明,对号入座式的保管存放并非仅仅是一种形式,而是搞好开工准备和  收工整理的好办法,更重要的是便于对接地线状况进行检查,防止拿不合要求的接地线去用,或者工作结束后漏拆接地线。因此,、对号入座式的存放值得推广。绝缘工具应从潮湿地方搬往干燥、通风有防潮装置的地方存放。同一个厂内不应出现两组同一编号的接地线。