金诚空调主机喷雾降温系统

发布时间 2018-05-03 21:01:52

产品描述

用途 其他
产品别名 喷雾降温

产品发展
    随着计算机事业的蓬勃发展,数据机房迅速增加,用电量也在不断飚升。进入市场经营成熟期后,成本的精细控制已成为各企业的研究方向,同时,由于各种因素的影响,全国电力能源短缺的局面也已经突现,以至大部分地区拉闸限电现象非常频繁,节电已成为目前一个重要的社会话题。
    为保证数据设备的安全运行,设备机房内的温度和湿度控制都是通过空调来实现,而空调设备的能耗在机房总能耗中占有相当大的比重,由于机房载频配置不同,空调能耗一般占机房总能耗的50%~75%。随着云计算与企业内部数据的日益增多,机房内的设备将会越来越多,设备的功耗和发热量将越来越大,空调的能耗也随之迅速增加。面对日益严峻的用电形势和逐步上调的用电价格,高昂的电费支出已成为各企业不容忽视的成本支出。
我公司多年对数据进行分析,根据空调衰耗的特征,金诚公司专门针对机房空调开发出微雾冷却节能系统,提高了空调冷凝器散热效率,缩短了压缩机运转时间,从而实现空调节能,也保证了机房空调在夏季不高压,不跳机,发挥效能。
产品特点
1、计算机房、通信机房节能产品开发、生产、销售,产品包含微雾冷却节能系统、精密送风系统、机房纳米节能材料、相变节能产品。
2、各品牌空调配件供应及空调维修维护。
3、净化设备及耗材、水处理、加湿器等。
公司以低碳经济和绿色地球为目标,不断努力开发出可应用于多个行业的微雾冷却节能系统,性能卓越,节能率达到30%,能有效地降低运行成本,提高企业在市场上的产品竞争力。

设备原理 
1、 机房设备的工作环境要求
根据根据电子设备运行的相关规范规定:一般机房温度应保持在10℃~35℃,湿度应保持在10%~90%,空气洁净度应达到B级,蓄电池温度应保持在5℃~30℃。
2 、雾化水量的计算方法
    机房空调制冷时,冷凝器散热量为制冷量的1.2倍,可根据下面公式计算出微雾节能系统所需要的水量(微雾蒸发吸热带走的热量按冷凝器总散热量的25%计算): 
W = (qΔd q2)/ρ
式中:W —雾化水量,kg/ h;
     ρ—水雾蒸发潜热L/kw/h(0.5-0.63KW/H); 
     q —制冷量, KW/h;
     q2—冷凝器散热量KW(取制冷量的1.1-1.3倍)
     Δd—蒸发所带走热量比(20-35%)。
     以1台208KW机房空调来计算,其雾化水量为:
     ρ= 0.5/kw/L/h, Δd=25%,q=208,q2=208*1.2;
     W=(208*1.2*25%)/0.5= 62.4 kg/ h
     结论:3台美的208kW的空调,若要带走其冷凝器上面25%的热量,则需要提供的水量为187.2kg/h。每只3号微雾喷嘴喷雾量为3.2kg/ h ,则需配置58只雾化喷嘴。充分利用这些水雾给空调系统中的冷凝器降温,可以降低空调机功率负荷,提高制冷量,既省电又能保证空调制冷量满足机房需求。实验表明:在压缩式制冷机的运行中,当蒸发温度一定时,冷凝温度每降低1℃,压缩机的轴功率降低了3%。水经过雾化气化,利用率达95%,冷凝温度降低到40℃,实现节能达20%以上。

2345截图20151226152732

2345截图20151228132407

2345截图20151219171458

深圳金诚喷雾设备有限公司
联系人 邓小军
联系电话 0755-23029015 
13714961792 
地址 宝源路168号名优工业园B栋530
邮箱 jcpwsb@163.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航