GDY10KV高压声光验电器

发布时间 2018-03-09 15:58:26

产品描述

GDY10KV高压声光验电器                    GDY-II

GDY10KV高压声光验电器**安科电气,咨询电话:180-0321-9579

电压等级(kV) 10KV

缩态长度(mm) 380

伸态长度(mm) 1000

有效绝缘长度(mm) 700

握柄长度(mm) 130

绝缘杆节数 5

石家庄安科电气生产的GDY-II型10kV声光高压验电器有以下优势:

(1)验电灵敏性高;不受阳光、噪声影响,白天黑夜户内户外均可使用;

(2)抗干扰性强,内设过压保护,温度自动补偿,具备全电路自检功能;

(3)内设电子自动开关,电路采用集成电路屏蔽,保证在高电压、强电场下集成电路安全可靠地工作;GDY10KV高压声光验电器

(4)产品报警时发出警告声音,简单明了,避免了工作人员的误操作,保障了人身安全;

(5)GDY-II型10kV声光高压验电器外壳为ABS工程塑料,伸缩操作杆由环氧树脂玻璃钢管制造;产品结构一体,使用存放方便。

使用及注意事项

1、为保证人身和设备的安全,验电器应在空气流通、环境干燥的地点存放。

2、验电操作应遵守电业安全的工作规程中的有关规定进行。

3、根据额定电压选用合适的验电器。

4、验电前,按一下自检按钮,验电应发出连续的间隙式声光信号,若无不得进行验电操作。

5、操作人员必须手握手柄并操作杆全部拉出定位后方可使用。

6、在非全部停电的场合进行验电,应先将验电器在有电部位上测试,以确保安全。在全部停电的场合进行验电操作可采用停电前或其他有电场所进行预验,证明验电器完好待用。

7、GDY-II型验电器除具备高压验电外,还兼有低压验电功能。其方法是在回缩状态下操作人员手握手柄稍前部位,验电器的探头直接触及待测设备,此方法仅用于380伏及以下的电气设备,不可用于高压验电。

8、GDY系列验电器由于采用微功耗集成电路,静态功耗极微,因此长期使用无需更换电池。当自检不能发出声光信号时更换电池。 GDY10KV高压声光验电器

9、验电器如遇寻坏,切勿擅自处理。

序号 试验项目   单位  10KV

1 启动电压 KV <2.5 接触

2 反回电压 触电即响,离电即停

3 验电响应距离 mm <10 合格

4 泄漏电流 μA <30 合格

5 验电声响强度 dB >>75 背景噪音50分贝,音响清晰可辨

6 直流电压试验 KV 10 对直流电压验电,不做有电显示

7 验电光强度 1X 53600 合格

8 抗电弧试验 KV 12 验电出现**强拉弧时持续1分钟合格

9 感应电压试验 KV 平行架两条导线(20mm 长600mm 间距1000mm,一条加电,一条无电,在不加电导线上验电不发验电讯号

10 防短路试验 KV 12 不发生击穿

11 工频耐压试验 KV 40 如分段耐压每300mm加压40KV合格

12 温度试验 ℃ -30+45 ±温度各5小时工作正常

13 湿度试验 % 95% 工作正常

14 寿命试验 次 5000 工作正常

15 自由跌落 次 3 验电器距水泥地面一米高处跌落工作正常

16 冲击试验 次 1000 工作正常

17 同相干扰 KV <4 合格

18 反相干扰 KV >6 合格

19 工作环境 户内户外

20 工作电压 V 6 AG13号氧化银电池4块

21 静态电流 μA <0.03 合格

22 动态电流 MA <15 合格

23 动态功耗 W <0.1 合格

24 额定时间试验 KV 10 5分钟声光显示正常

 

石家庄安科电气有限公司
联系人 王女士
联系电话 0311-88895250 
13313040799 
地址 河北省石家庄晋州市桃园镇东小留村
邮箱 18003219579@163.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航